各位老师同仁:
      医院三甲评审的时候,按照专家要求紫外线灯管必须悬挂起来,我们的后勤部门将某科室的灯管悬挂于天花板上,医护人员按照要求每周擦拭一次很困难做到,监测时也是难题(每次找后勤不可能),护士长提议使用移动紫外线车照射。请问各位专家同仁:移动紫外线进行房间消毒符合要求吗?灯管悬挂的高度应该是多少?谢谢!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-28 09:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 禅静思语 于 2016-11-28 09:29 编辑

移动紫外线进行房间消毒也是符合要求的。
如果灯管悬挂的话,高度1.8~2.2米。2012版消毒技术规范上有的。c.6.3.1条款,您可以看看。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-28 09:44 | 显示全部楼层
悬吊高度1.8--2.2米,而且密度要够,参看2012版《医疗机构消毒技术规范》。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-28 09:44 | 显示全部楼层
移动的紫外线灯车也是可以的,我们医院在使用,有时候更方便一些。
挂起来的灯管监测的时候可以不用拿下来,做一个监测的标杆很方便的。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-28 09:58 | 显示全部楼层
符合要求,紫外线灯管与物表的距离1M为宜,这样的话穿透力较好,强度监测的测试纸放置位置为1M也是这个原理。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-28 10:03 | 显示全部楼层
C.6.3   使用方法
C.6.3.1   在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离场面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/ m3,照射时间≥30min。
C.6.3.2   采用紫外线消毒器对空气及物体表面进行消毒。其消毒方法及注意事项应遵循生产厂家的使用说明。
C.6.3.3   消毒时对环境的要求    紫外线直接照射消毒空气时,关闭门窗,保持消毒空间内环境清洁、干燥。消毒空气的适宜温度20℃~40℃,相对温度低于80%。

消毒技术规范上是这样要求的,但悬挂在这样的高度确实不方便擦拭。老师使用紫外线灯的目的是什么?目前我院紫外线灯的数量已经很少了,没有固定在墙上的了。都是使用移动紫外线灯架。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-28 10:12 | 显示全部楼层
其实我觉得移动式的反而更好,一般来说紫外线照射对距离是有要求的,选择移动式放在房间的中间部位,效果比房顶要好的多吧,而且便于清洁消毒
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-28 10:25 | 显示全部楼层
紫外线灯管该撤的就撤,如果安装了,规定高度还是可以擦拭到了,一周一次
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-28 10:48 | 显示全部楼层
<消毒技术规范》
C.6.3.1在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/m3,照射时间≥30min。
C.6.3.2采用紫外线消毒器对空气及物体表面进行消毒。其消毒方法及注意事项应遵循生产厂家的使用说明。
C.6.3.3消毒时对环境的要求 紫外线直接照射消毒空气时,关闭门窗,保持消毒空间内环境清洁、干燥。消毒空气的适宜温度20℃~40℃,相对湿度低于80%。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-28 11:25 | 显示全部楼层
规范上说的很清楚,悬吊式或移动式,遵照规范执行即可。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-28 11:44 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢各位老师分享!·
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-28 11:49 | 显示全部楼层
谢谢各位老师同仁的回复!                       
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-28 12:24 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢各位老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-28 14:51 | 显示全部楼层
移动式的灯车应该是可以的
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-28 15:02 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢各位老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-28 15:19 | 显示全部楼层
2012版消毒技术规范上有紫外线灯管安装要求,c.6.3.1条款,高度1.8~2.2米。。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-28 15:45 | 显示全部楼层
路过学习了~                    
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-28 16:21 | 显示全部楼层
规范上说的很清楚,悬吊式或移动式,遵照规范执行即可。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-28 17:11 | 显示全部楼层
规范上有的,但个人觉得感控科室强制要求吊着装有难度,领导说不好看