结核病区的两通道需要安装紫外线吗?

[复制链接]
发表于 2016-11-24 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教老师:请问结核病区的两通道需要安装紫外线灯管吗?如果需要多少距离安装一根灯管呢?不知道有没有规范明确说明。谢谢老师。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-24 17:26 | 显示全部楼层
我也希望能有老师给出权威的解答!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-24 20:33 | 显示全部楼层
没有规范明确说明这么具体的问题
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-24 23:29 | 显示全部楼层
结核病区的两通道,我认为可以安排,实际安装,通过估算面积,每立方米空间紫外线灯瓦数≥1.5W,高度距离地面2-2.5米,照射时间一般不少于60分钟。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
明玥 + 2 赞同

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-25 03:08 | 显示全部楼层
双通道是封闭的吗,如是封闭的,应该有机械通风,把通风量做足,比装紫外线灯强。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-25 05:33 | 显示全部楼层
患者通道可以安装,紫外线照射同时能够兼顾物体表面包括地面的消毒作用,高度正如高山雪莲老师所说,其实这个距离也是紫外线照射的有效距离,两根紫外线灯管的间距可以参照这个数据。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-25 19:02 | 显示全部楼层
各位老师好,我们医院就是结核病专科医院,控制结核病最主要就是通风,紫外线灯只是辅助,而且今年参加全国结核病培训,专家讲到,我们平时使用的基本都是下照式的紫外线灯,使用时要求必须无人状态,而在WHO中所说的紫外线灯均为上照式紫外线,全天24小时运行,有人状态下也可使用,这种紫外线灯才对结核分枝杆菌杀灭有效,普通的下照式还是对物表消毒有效果,对空气中结核分枝杆菌作用有限,建议还是尽量通风,如果有条件可以安装上照式紫外线,我国在北京胸科医院有试点使用这种,可以咨询下,价格比较贵
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-26 11:23 | 显示全部楼层
璐璐LOVE 发表于 2016-11-25 19:02
各位老师好,我们医院就是结核病专科医院,控制结核病最主要就是通风,紫外线灯只是辅助,而且今年参加全国 ...

非常感谢老师的指导,一直困惑呢
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-26 15:41 | 显示全部楼层
璐璐LOVE 发表于 2016-11-25 19:02
各位老师好,我们医院就是结核病专科医院,控制结核病最主要就是通风,紫外线灯只是辅助,而且今年参加全国 ...

又了解了新内容,学习了,谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-29 09:28 | 显示全部楼层
璐璐LOVE 发表于 2016-11-25 19:02
各位老师好,我们医院就是结核病专科医院,控制结核病最主要就是通风,紫外线灯只是辅助,而且今年参加全国 ...

结核分枝杆菌是对紫外线敏感,直接日光照射2h~7h可被杀死。这和紫外线灯上照和下照有关系吗?难道上照的是紫外线,下照的就不是紫外线了?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-31 09:09 | 显示全部楼层
牧马人123 发表于 2018-3-29 09:28
结核分枝杆菌是对紫外线敏感,直接日光照射2h~7h可被杀死。这和紫外线灯上照和下照有关系吗?难道上照的 ...

上照式紫外线可以在有人状态下24小时开启,在室内空气混合的情况下,可以做到持续消毒;下照式紫外线在无人状态下开启,在有人状态下处于关闭状态,这样结核分支杆菌室内浓度相对较高。而且在病区的话,阳光照射仅在理想状态下,不能达到有效消毒效果。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-5 10:59 | 显示全部楼层
璐璐LOVE 发表于 2016-11-25 19:02
各位老师好,我们医院就是结核病专科医院,控制结核病最主要就是通风,紫外线灯只是辅助,而且今年参加全国 ...

老师您好,我也是结核病专科医院的,能否加好友,便于互相学习交流,我的联系方式:微信号yikechenai1976,手机号18729633903,qq号815627781