[求助] 消毒供应中心需要空气洁净系统吗?

[复制链接]
发表于 2016-11-21 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
医院建新的供应室,是十万级净化。请问各位老师:是不是需要? 后期维护是不是和手术室的净化系统是一样的? 十万级净化和百级、千级、万级在维护方面有什么区别?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-21 10:24 | 显示全部楼层
如果不差钱,后期维护能够跟上,肯定还是可以上的吧。但是个人认为根本没有必要啊,有点浪费~2012年《医院消毒卫生标准》将消毒供应中心无菌物品存放区都划为三类环境。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-21 10:43 | 显示全部楼层
可以使用安装空气净化消毒装置的集中空凋通风系统,保证有新风
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-21 10:56 | 显示全部楼层
澄凤 发表于 2016-11-21 10:24
如果不差钱,后期维护能够跟上,肯定还是可以上的吧。但是个人认为根本没有必要啊,有点浪费~2012年《医院 ...

赞同!没有要求必须上啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-21 11:01 | 显示全部楼层
个人认为供应室没必要建净化。如果已经建了,就按要求定期维护吧,初、中、高效过滤网定期更换。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-21 13:32 | 显示全部楼层
一般情况下是不需要的,到科室大部分是普通的没有洁净的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-23 15:04 | 显示全部楼层
谢谢大家!供应室取消了洁净系统