新病房启动前监测

  [复制链接]
发表于 2016-11-3 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院新建病房,有ICU,手术室,供应室,要做哪些监测,请哪些部门做?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-3 09:28 | 显示全部楼层
之前去进修的时候,进修单位要求是重点科室,比如手术室是需要监测合格以后才能够使用的,其他的普通科室只需要做好清洁消毒即可,不需要进行监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-3 09:33 | 显示全部楼层
统一楼上的观点,重点科室如手术室要进行监测,必要时还有请第三方检测机构来监测
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-3 09:37 | 显示全部楼层
鱼儿飞 发表于 2016-11-3 09:28
之前去进修的时候,进修单位要求是重点科室,比如手术室是需要监测合格以后才能够使用的,其他的普通科室只 ...

同意老师的意见,个人觉得如果有层流更需要进行采样。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-3 09:42 | 显示全部楼层
请问老师,监测是指普通的环境监测吗?还是其他方面的监测?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-3 09:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 闲书 于 2016-11-3 10:03 编辑
syrcxsr 发表于 2016-11-3 09:42
请问老师,监测是指普通的环境监测吗?还是其他方面的监测?

供应室、手术室等需要做空气监测、灭菌锅的灭菌效果质量监测,院感科负责;我们医院还做了甲醛残余量检测,由后勤部门负责。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-3 10:09 | 显示全部楼层
《中国医院感染规范化管理》
641.新建或改建的普通手术室应由哪几个部门来验收?验收那些内容?
对于新建或改建的手术室,医院感染管理部门应主动参与验收。主要3个方面的内容。
(1)        建筑布局:是否按照审核过的建筑设计方案进行施工。
(2)        室内装修:内部装修是否符合卫生学要求,主要是消毒设施是否完善。
(3)        环境卫生学检测:依据«医院消毒技术规范»和«医院消毒卫生标准»,对手术室的空气和物体表面等进行消毒效果监测,应在消毒处理后按照正确的方法进行采样。判断合格标准:空气细菌总数≤4.0(15min)cfu/皿,并未检出致病菌。
当手术室的平面布置符合功能流程、洁污分区明确、室内装修符合要求、各项监测结果合格后方可投入使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-3 10:14 | 显示全部楼层
闲书 发表于 2016-11-3 09:57
供应室、手术室等需要做空气监测、灭菌锅的灭菌效果质量监测,院感科负责;我们医院还做了甲醛残余量检测 ...

谢谢老师解答,如果我们新院开业就知道怎么做了!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-3 10:14 | 显示全部楼层
《医院消毒供应中心》应符合以下要求方可启用:
WS 310.1-2009  医院消毒供应中心  第1部分:管理规范;
    (二)WS 310.2-2009  医院消毒供应中心  第2部分:清洗消毒及灭菌技术操作规范;
    (三)WS 310.3-2009  医院消毒供应中心  第3部分:清洗消毒及灭菌效果监测标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-3 10:16 | 显示全部楼层
卫生部关于医院洁净手术部验收和年检的规定
凡新建、改扩建洁净手术部(室)必须经有资质的单位检测,由医院验收合格经卫生监督站(所)审核发证后方可投入使用;凡经过验收合格并投入使用的洁净手术部(室)应定期进行监测和严格执行年检、抽检制度。(要求)
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-3 10:21 | 显示全部楼层
如果这些部门是层流系统的话,还必须请有资质的第三方检测中心进行层流系统的监测,并出具监测报告,合格后方可运行。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-3 10:23 | 显示全部楼层
空气、物表等,需连测三次合格,最好是请第三方检测机构来监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-3 10:29 | 显示全部楼层
重症监护病区应符合以下要求方可启用:
360截图20161103102748234.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-3 10:41 | 显示全部楼层
洁净室是多功能的综合整体,空气洁净度或细菌浓度单项指标不能反映洁净室可以投人使用的整体性能;又由于竣工验收主要考查施工质量,综合性能全面评定主要考查设计质量,因此不能互相代替,并且只有竣工验收之后才可进行全面评定。GB50333修订在必测项目中增加了谐波畸变率、甲醛浓度、苯和TVOC。
图片1.png
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-3 10:51 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-3 13:21 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-3 14:19 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-3 14:30 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-3 15:37 | 显示全部楼层
路过学习了,正好也需要这方面的知识,谢谢了
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-3 15:48 | 显示全部楼层
感控只负责微生物检测,我们是自己监测和疾控中心监测