发表于 2016-10-31 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,我们医院是2014年8月份新建搬家,手术室的层流系统请疾控中心来验收的,请问现在2年多了,我们还需请第三方机构来验收吗?我们医院自己只能做环境卫生学监测,其它像新风量、层流级别等无法检测
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-31 15:40 | 显示全部楼层
没听说过,层流手术室需要每年请第三方机构来验收的。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-31 16:28 | 显示全部楼层
没有,我们只是交付的第一次验收时时第三方来做的。没有每年验收。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-31 16:40 | 显示全部楼层
这个好像很多医院都没有的吧 做做还比较贵的咯 要2万块钱样子
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-31 16:58 | 显示全部楼层
医院手术部感染控制技术规范
第二十条  洁净手术部的质量评价及监测工作包括以下内容:
(一)洁净手术部投入运行前,应当经有资质的工程质检部门进行综合性能全面评定,并作为手术部基础材料存档;
(二)洁净手术部日常实行动态监测,必测项目为细菌密度和空气的气压差;
(三)每天可通过净化自控系统进行机组监控并记录,发现问题及时解决;
(四)每月对非洁净区域局部净化送、回风口设备进行清洁状况的检查,发现问题及时解决;
(五)每月对各级别洁净手术部手术室至少进行1间静态空气净化效果的监测并记录;
(六)每半年对洁净手术部进行一次尘埃粒子的监测,监控高效过滤器的使用状况并记录;
(七)每半年对洁净手术部的正负压力进行监测并记录。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-1 09:20 | 显示全部楼层
层流系统需要每年年检,但不是第三方机构,而是药监局或CDC等单位。