找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 819|回复: 6

[求助] 层流设备的年检ICU需要吗?

[复制链接]
发表于 2016-10-26 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
卫生部关于医院洁净手术部验收和年检的规定,提出每年进行年检,那么ICU呢,很多地方的医院都进行了层流设计,不知道有没有第三方年检的要求。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-10-26 10:19 | 显示全部楼层
ICU不可能像手术室有空态的情况,检测是比较费劲的,环境干扰比较大,如果参照GB50333规范应该做,大家都是怎么做的,希望得到前辈的指点。谢谢

回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-26 10:53 | 显示全部楼层
ICU有其特殊性,本人还是不推荐建立洁净ICU的。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-26 11:15 | 显示全部楼层
个人觉得ICU没必要建成层流洁净
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-26 11:41 | 显示全部楼层
只要是层流病房,就按照GB50333规范,我们每年都请疾控中心的来监测。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-10-27 14:24 | 显示全部楼层
舒窈 发表于 2016-10-26 11:41
只要是层流病房,就按照GB50333规范,我们每年都请疾控中心的来监测。

谢谢
感谢您的回复,坚定了我申请的信心。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-10-27 14:26 | 显示全部楼层
似曾相识2 发表于 2016-10-26 11:15
个人觉得ICU没必要建成层流洁净

建筑方面我们只能提供参考意见。我们院感定不了什么大事,只能跟着干活。