妇产科产房、人流室、宫腔镜室布局图 请给位老师指点一下

发表于 2016-10-21 14:14:14 | 查看全部 |阅读模式 IP:吉林长春
贡献排行榜:
发表于 2016-10-21 14:22:47 | 查看全部 IP:江苏宿迁
门诊妇产科还要不要三区划分?妇产科主任说检查内容有:无菌区、清洁区、污染区。如果有,如何划分?谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-22 09:48:57 | 查看全部 IP:湖北恩施州
设计不是很合理,但是一两句话也说不清楚,还是建议请个专家给看看吧!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-27 15:47:11 | 查看全部 IP:四川
产房、人流室都是要求严格按照三区划分,即非限制区、半限制区和限制区,每个区域都有明确的房间标示,从你这个图纸体现出三区划分不合理,具体的确实需要请专家给设计一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-28 09:13:35 | 查看全部 IP:北京
人流操作间和产房为啥这么多门,每个房间也有3个门?建议优化。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-11 09:43:20 | 查看全部 IP:浙江杭州
候诊区应在走廊最外面入口处,设有医患二通道+污物通道,只要医护入口处有更衣室,刷手可在走廊上,去除每间的刷手和更衣。然后再调整各室。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-28 11:20:06 | 查看全部 IP:广西贵港
学习了,谢谢老师的讨论。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-19 09:27:49 | 查看全部 IP:河南洛阳
kuailegongzhu 发表于 2016-10-28 09:13
人流操作间和产房为啥这么多门,每个房间也有3个门?建议优化。

医务人员、患者、污物出口