[原创] 静配中心如何监测

[复制链接]
发表于 2016-10-17 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,我们医院要上静配中心了,怎么监测?求指导。
贡献排行榜:
发表于 2016-10-17 10:49 | 显示全部楼层
空气是层流净化使用前应该申请疾控部门进行监测
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-17 10:59 | 显示全部楼层
卫生部办公厅关于印发《静脉用药集中调配质量管理规范》的通知
卫办医政发〔2010〕62号
洁净区应当每天清洁消毒,每月应当定时检测洁净区空气中的菌落数,并有记录。
洁净区应当定期更换空气过滤器。进行有可能影响空气洁净度的各项维修后,应当经检测验证达到符合洁净级别标准后方可再次投入使用。
(二)生物安全柜的操作与注意事项:
3.紫外线灯应当定期检测,如达不到灭菌效果时,应当及时更换灯管;
7.生物安全柜每月应当做一次沉降菌监测,方法:将培养皿打开,放置在操作台上半小时,封盖后进行细菌培养,菌落计数;
(三)每年应当对生物安全柜进行各项参数的检测,以保证生物安全柜运行质量,并保存检测报告。
9.水平层流洁净台每周应当做一次动态浮游菌监测,方法:将培养皿打开,放置在操作台上半小时,封盖后进行细菌培养,菌落计数。
(四)每年应对水平层流洁净台进行各项参数的检测,以保证洁净台运行质量,并保存检测报告。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-20 10:51 | 显示全部楼层
我们也要开始使用了,也在做监测计划,准备把静配中心加进去。