[求助] 层流手术室回风口滤网采样,显示微生物超标有意义吗?

[复制链接]
发表于 2016-9-30 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 沧浪之水 于 2016-10-1 09:27 编辑

各位老师,请问:对千级层流手术室回风口滤网进行采样,显示微生物超标有意义吗?能证明是滤网清洗不干净吗?

回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-30 21:48 | 显示全部楼层
为什么要对回风口采样?是因为什么原因么?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-30 22:36 | 显示全部楼层
回风口滤网你们是每周清洗吗?结果是多少你判定为超标
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-30 23:15 | 显示全部楼层
往事随风 发表于 2016-9-30 21:48
为什么要对回风口采样?是因为什么原因么?

只是作为抽监测项目,以判断清洁程度,不知是否合适。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-30 23:31 | 显示全部楼层
xuesi 发表于 2016-9-30 22:36
回风口滤网你们是每周清洗吗?结果是多少你判定为超标

制度是定为每周清洗一次,本次采样结果为56cfu/cm2,结果我个人认应该是要小于5cfu/cm2。因为也有不确定性和对这样采样是否有意义有不疑惑,所以想求助于老师们的意见,有老师会对回风口处过滤网表面进行抽样检测的吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-1 17:46 | 显示全部楼层
我院也有科室对洁净区域的过滤网进行采样,拿到监测结果我也不知道如何判断,请老师们指点。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-3 15:07 | 显示全部楼层
gf5699 发表于 2016-9-30 23:31
制度是定为每周清洗一次,本次采样结果为56cfu/cm2,结果我个人认应该是要小于5cfu/cm2。因为也有不确定性 ...

目前没有相应的规范对这个有菌落数要求好像
回复