查看: 1374|回复: 5

(求助)层流洁净手术室滤网细菌数要求?

[复制链接]
发表于 2016-9-30 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位感控老师,我想请问一下层流洁净手术室回风口滤网细菌菌落数是多少?是否有必要在滤网处采样?结果是否参照手术室物表要求5cfu/cm2这个标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-30 10:13 | 显示全部楼层
回风口没有要求采样,只是要在《医院空气净化管理规范》第5.3空气洁净技术的5.3.2.5有要求:“定期检查回风口滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇有特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。”
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-30 10:42 | 显示全部楼层
监测手术间的空气,不需要监测过滤网的,过滤网每周彻底清洁一次。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-30 11:09 | 显示全部楼层
国家对层流洁净房间的要求有菌落数、静压差、温湿度等等,好像没有对滤网菌落数的要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-30 11:11 | 显示全部楼层
国家规范没有相关标准,可以参考一下  DB11 408-200 7医院洁净手术部污染控制规范的标准
回风口.平板采样(cfu/Φ90皿.00.5h)
Ⅰ:≤4
Ⅱ≤7
Ⅲ≤8
Ⅳ≤9
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-18 10:26 | 显示全部楼层
谢谢各位感控老师的答复,明白了