各位老师:我院NICU目前使用层流净化系统(十万级),最近科室护士长反映更换下来的初效过滤网上有疑似霉点的东西,请问,初效过滤网更换后如何清洗消毒处理?只用清水冲洗吗?需要含氯消毒剂清洗浸泡吗?请多指教
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-23 16:46 | 显示全部楼层
我们是每周用清洁剂清洗一次。不知道是不是符合要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-23 16:48 | 显示全部楼层
5.3.2  维护与保养要求
5.3.2.1  空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2  新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
更换的按废物处置
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-23 16:56 | 显示全部楼层
学习了,感谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-23 16:58 | 显示全部楼层
《医院空气净化管理规范》
5.3.2维护与保养要求
5.3.2.1空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周位查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。
5.3.2.4排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.5定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
5.3.2.6设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-23 18:37 | 显示全部楼层
估计没有按照规范去做,不单是清洗的问题,注意做好保养维护制定运行手册并记录,按要求更换高效的检测等
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-23 20:12 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享!学习了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-24 23:13 | 显示全部楼层
尘埃1969 发表于 2016-9-23 16:48
5.3.2  维护与保养要求
5.3.2.1  空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2  新风机组粗效 ...

谢谢老师,我想知道清洗有无具体要求?需要84吗?还是仅清水冲洗即可?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-26 15:22 | 显示全部楼层
耗材,不建议清洗,不同的功能段按照相应的更换周期进行更换。新风机组初效1-2周,循环机组2-3个月,回风口1-3个月。如重复使用,清洗次数不能超过3次。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-26 21:59 | 显示全部楼层
阳光 发表于 2016-9-26 15:22
耗材,不建议清洗,不同的功能段按照相应的更换周期进行更换。新风机组初效1-2周,循环机组2-3个月,回风口 ...

好的,谢谢老师的指点。我要学习的东西真是太多了