找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

01-11 22:45
01-11 22:43
01-07 16:18
01-06 15:55
01-03 17:36
01-02 17:30
查看: 1092|回复: 7

[求助] 消毒间要登记温湿度吗?

[复制链接]
发表于 2016-9-21 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
供应室消毒间要登记温湿度吗?温度总比一般室内高啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-22 06:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 黎卫士 于 2016-9-22 06:09 编辑

                供应室消毒间(灭菌区)是有温度、相对湿度等指标要求的,应做好温、湿度记录。
         
                               WS 310.1-2009   医院消毒供应中心 1部分:管理规范
                                  
         7.2.4.3工作区域温度、相对湿度、机械通风的换气次数宜符合表1要求;照明宜符合表2的要求。
           
                                                                     
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-22 08:03 | 显示全部楼层
黎卫士 发表于 2016-9-22 06:01
供应室消毒间(灭菌区)是有温度、相对湿度等指标要求的,应做好温、湿度记录。           ...

赞同,规范是这样要求的。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-22 09:07 | 显示全部楼层
按照WS 310.1-2009   医院消毒供应中心 第1部分:管理规范 ,消毒间是有温度、相对湿度等指标要求的,应做好温、湿度记录。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-22 09:11 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢老师分享!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-22 09:39 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢老师分享!!!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-22 19:58 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指点!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-23 16:09 | 显示全部楼层
供应室消毒间(灭菌区)是有温度、相对湿度等指标要求的,应做好温、湿度记录。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表