各位老师,我院新址设计将消毒供应中心与输血科相邻,并且无菌发放窗口与输血科发放窗口相对,一条走廊,可以吗?求助于各位老师专家解答
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-18 12:02 | 显示全部楼层
7.2基本要求
7.2.1 CSSD宜接近手术室、产房和临床科室,或与手术室有物品直接传递专用通道,不宜建在地下室或半地下室。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-18 13:11 | 显示全部楼层
谢谢老师的解答,输血科放到一起肯定不合适
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-18 15:54 | 显示全部楼层
我觉得没有问题呀。是发放无菌物品的窗口,又不是回收污物窗口。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-18 16:06 | 显示全部楼层
一小杯茶 发表于 2016-9-18 15:54
我觉得没有问题呀。是发放无菌物品的窗口,又不是回收污物窗口。

赞同~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-18 20:14 | 显示全部楼层
个人觉得,将消毒供应中心与输血科相邻,并且无菌发放窗口与输血科发放窗口相对,这样安排也没有什么问题呀!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-19 09:11 | 显示全部楼层
血液发放窗口也是清洁区,应该没有原则性的错误,这样安排估计手术室就在上下楼层吧。