手术室建筑要符合院感要求,缓冲间应该怎么设计?关于手术室的建筑,老师们能否提供有关方面的知识或缓冲间的设计?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-13 16:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 ﹏☆.静雨轩 于 2016-9-13 16:14 编辑

《医院洁净手术部建筑技术规范-2013版》   7.2洁净手术部平面布置
   7.2.1 新建工程的建筑柱网布置应满足洁净手术室用房要求和回风夹墙布置要求。
   7.2.2 洁净手术部平面必须分为洁净区与非洁净区。洁净区与非洁净区之间的联络必须设缓冲室或传递窗
   7.2.3 洁净区内手术室宜相对集中布置。Ⅰ、Ⅱ级洁净手术室应处于干扰最小的区域。
7.2.4 洁净手术部的内部平面和洁净区走廊应在手术室前单走廊、手术室前后双走廊、纵横多走廊、集中供应无菌物品的中心无菌走廊(即中心岛)和各手术室带前室等形式;应符合洁净手术部卫生学要求,并应按实际需要选用手术室围护结构的设计方式,最大限度地利用建筑面积。
7.2.5负压手术室和感染手术室在出入口处都应设准备室作为缓冲室。负压手术室应有独立出入口。
7.2.6 更衣区的淋浴和卫生间应相对封闭,并不应设于更衣室后部。
7.2.7 当人、物用电梯设在洁净区,电梯井与非洁净区相通,电梯出口处必须设缓冲室。
7.2.8 在人流通道上不应设空气吹淋室。
7.2.9 换车间内非洁净和洁净两区宜分别设存车区;洁车所在区域应属于洁净区,并应作为缓冲室。
7.2.10 缓冲室应有洁净度级别,并与高级别一侧同级,最高达到6级。应设定与邻室间的气流方向。缓冲室面积不应小于3m2,缓冲室可以兼作他用。 7.2.11 每 2间~4 间洁净手术室应单独设立1 间刷手间,刷手间不应设门;如刷手池设在洁净走廊上,应不影响交通和环境卫生。
7.2.12 洁净手术部不宜有抗震缝、伸缩缝等穿越,当需穿越时,应用止水带封闭。洁净手术室内不允许有抗震缝、伸缩缝穿越。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
控制感染 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-13 16:12 | 显示全部楼层
1、缓冲间:不同区域(洁净区域与非洁净区域或清洁区与污染区)之间设立的两侧均有门的小室。缓冲间的两个门不能同时打开。
2、当人、物用电梯设在洁净区,电梯井与非洁净区相通,电梯出口换车间内非洁净和洁净两区宜分别设存车区;洁车所在区域应属于洁净区,并应作为缓冲室。
3、缓冲室应有洁净度级别,并与高级别一侧同级,最高达到6级。应设定与邻室间的气流方向。缓冲室面积不应小于3m2,缓冲室可以兼作他用。

回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-13 16:22 | 显示全部楼层
《洁净手术部建筑设计规范》是针对洁净手术室的要求,关于普通手术室的要求,建议老师同事参考《综合医院建筑设计规范》
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-14 10:18 | 显示全部楼层
﹏☆.静雨轩 发表于 2016-9-13 16:12
《医院洁净手术部建筑技术规范-2013版》   7.2洁净手术部平面布置
   7.2.1 新建工程的建筑柱网布置应满 ...

好详细,学习了,多谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-28 17:26 | 显示全部楼层
学习了,感谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-2-21 11:39 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表