[求助] 无菌物品发放传递窗设置

[复制链接]
发表于 2016-9-9 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
最近一位专家检查我院时指出,我院的无菌物品发放传递窗应该设置为箱式,请问各位老师这样设置是必须的吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-9 10:07 | 显示全部楼层
要求是对的,如过消毒供应中心有气流压差,就没有必要了。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-9 10:47 | 显示全部楼层
我们就是箱式,我们消毒供应中心是2014年新建
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-9 11:25 | 显示全部楼层
我院无菌物品传递箱是双向开门,内置紫外线灯消毒。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-9 11:48 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-9 18:18 | 显示全部楼层
设置传递窗的目的是为了保证接物和送物之间保持清洁,物品不被污染,如果是箱式,接物者和送物者直接没有直接接触,不容易污染,而且箱式保证物品的流向,值得推荐。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-10 09:11 | 显示全部楼层
扬帆启航 发表于 2016-9-9 18:18
设置传递窗的目的是为了保证接物和送物之间保持清洁,物品不被污染,如果是箱式,接物者和送物者直接没有直 ...

谢谢老师的指教,祝心情愉快
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-10 11:15 | 显示全部楼层
我院无菌物品传递箱是双向开门,电动,带铃声,内置紫外线灯消毒。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-20 22:13 | 显示全部楼层
我院是传递窗式的,手动的,物品流向有保证
回复

使用道具 举报