各位老师大家好,想问一下贵院环境卫生学监测报告是怎么写的,沉降菌落总数(cfu/30min).ф90皿  标准值是4,结果是20,如果写报告应该怎么写呀?可以写成20cfu/30min.ф90皿吗?请指教,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-4 19:59 | 显示全部楼层
医院空气净化管理规范WS/T  368—2012
4.2空气净化卫生要求
4.2.1洁净手术部(室)和其他洁净场所(如洁净骨髓移植病房),新建与改建验收时、更换高效过滤器后、日常监测时,空气中的细菌菌落总数应符合GB50333的要求。
4.2.2非洁净手术部(室)、非洁净骨髓移植病房、产房、导管室、新生儿室、器官移植病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区空气中的细菌菌落总数≤4cfu/(15min•直径9cm平皿)。
4.2.3儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、治疗室、注射室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心(室)、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房空气中的细菌菌落总数≤4CFu/(5min•直径9cm平皿)。
看是什么区域的,根据区域放置时间30min、15min、5min,如果洁净区培养结果是20,直接写20cfu/(30min•直径9cm平皿)。