医院污水处理站

[复制链接]
发表于 2016-8-24 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
医院污水处理站要求每天2次监测总余氯、PH值,每季度1次化验粪大肠菌群、沙门氏菌,每年2次化验志贺氏菌检测,并将检测记录保存3年吗?您们有表格吗?PH值、总余氯正常是多少?
卫监所还在医院查什么内容呢?请老师们赐教!急切需要。不胜感激!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-24 18:25 | 显示全部楼层
污水处理管理制度
1、严格执行《消毒管理办法》及《消毒技术规范》等法规有关规定。
2、污水处理人员经过培训后持证上岗,并能正确掌握设备操作及相关卫生知识,定期对医院排放系统进行维修,保持污水排放系统设备运行通畅。
3、工作人员要做好自身防护,采集污水时戴口罩及手套,操作后洗手。
4、消毒接触池接触时间≥1小时,处理后的污水应符合GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》要求。
5、污水监测频次:
总余氯及PH 每日不少于2次
肠道致病菌:沙门氏菌每季度不少于1次,志贺氏菌每年不少于2次
化学需氧量和悬浮物每周监测1次,其他污染物每季度不少于1次
    6、采样频率:每4小时采样1次,一日至少采样3次,测定结果以日均值计算。   
7、在传染病流行期间,应增加污水处理含氯消毒剂的投放量,保证污水处理的总余氯含量6.5-10mg/L。
   8、保持室内空气流量,环境清洁。
   9、污水处理原料妥善保管,合理配比,投加原料应建立台帐,做好记录。
   10、后勤保障部每月对污水处理管理制度执行情况进行检查,医院感染管理部不定期抽查。
11、污水排放标准:
(1)综合医院水污染物排放标限值(日均值)
控制项目        排放标准        预处理标准
粪大肠菌群数(MPN/L)        500        5000
肠道致病菌        不得检出        —
肠道病毒        不得检出        —
PH        6-9        6-9
总余氯        3-10        2-8
(2)污泥排入时应达到下列标准:
蛔虫卵死亡率大于95﹪;粪大肠菌群数≤100( MPN/L ),不得检出肠道致病菌和肠道病毒。

我们是按这个制度执行的,要有污水处理日志登记



评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
沧浪之水 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-24 20:58 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-25 23:11 | 显示全部楼层


2015污水排放标准见附件
2015污水排放标准.jpg