找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

01-08 10:30
01-07 16:18
01-06 15:55
01-03 17:36
01-03 09:00
01-02 17:30
查看: 1289|回复: 19

[求助] 医院的中央空调

  [复制链接]
发表于 2016-8-21 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问:医院病房共用中央空调,那重点部门如ICU、产房、手术室可以使用吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-21 20:08 | 显示全部楼层
如果可以的话,还是分开空调系统会好一点吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-21 20:19 | 显示全部楼层
可以使用,需要加消毒装置!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-21 21:12 | 显示全部楼层
可以使用,及时清理,按时监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-21 22:05 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-21 23:27 | 显示全部楼层
理论上病房与重点部门共用中央空调是可以的。
由于在使用过程中空调处于持续送风状态,但病房与各重点部门的送风要求又不一致,并普通病房明显低于重点部门的空气要求,因此要使重点部门与普通病房共用中央空调,需要在重点部门的送风口加装适宜的空气洁净与消毒设备,以达到相应空气净化标准要求。
由于空调种类不同,有些不能实现局部个性化的温度调查,这样就很难满足重点部门的要求,将不适宜病房与重点部门的共用。
建议楼主与空调工程师沟通,提出对重点部门空气洁净度和温度要求,看贵单位的空调系统是否能满足,以确定是否能共用。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
谷子 + 2 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-21 23:43 | 显示全部楼层
至少手术室需要单独的空调系统,在季节交换的几个月里,一般普通病房是不需要开空调的,如果因为手术室的需要而要运行全院的空调系统浪费还是不小的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-22 08:16 | 显示全部楼层
青木 发表于 2016-8-21 23:27
理论上病房与重点部门共用中央空调是可以的。
由于在使用过程中空调处于持续送风状态,但病房与各重点部门 ...

谢谢老师详细的指导。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-22 08:19 | 显示全部楼层
青木 发表于 2016-8-21 23:27
理论上病房与重点部门共用中央空调是可以的。
由于在使用过程中空调处于持续送风状态,但病房与各重点部门 ...

“送风口加装适宜的空气洁净与消毒设备”老师,有洁净与消毒设备的照片或厂家吗?

点评

一般做空气净化的厂家都能实现此功能  发表于 2016-8-23 09:32
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-22 09:04 | 显示全部楼层
学习了,老师解答的很详细
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-22 09:09 | 显示全部楼层
谢谢老师们的回复,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-22 09:59 | 显示全部楼层
路过学习了,老师解答的很详细。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-22 10:09 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的解答。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-22 10:23 | 显示全部楼层
上次听专家讲课说有的医院在中央空调的出风口外安装高强度紫外线灯来对空气进行消毒;
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-22 16:57 | 显示全部楼层
从管理的角度,建议分开使用比较好。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-22 22:46 | 显示全部楼层
利箭 发表于 2016-8-22 08:19
“送风口加装适宜的空气洁净与消毒设备”老师,有洁净与消毒设备的照片或厂家吗?

建议你找一下你们中央空调的供应商了解一下是否可以加装,随意加装有可能影响整个空调系统的运行。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-23 08:14 | 显示全部楼层
青木 发表于 2016-8-22 22:46
建议你找一下你们中央空调的供应商了解一下是否可以加装,随意加装有可能影响整个空调系统的运行。

好的,谢谢老师。有论坛真好。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-23 09:36 | 显示全部楼层
作为院感,我们只需提出不同区域的空气质量要求,具体如何实现,那是工程方面的事。专业的事应该让专业人员去做。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-23 17:32 | 显示全部楼层
利箭 发表于 2016-8-22 08:19
“送风口加装适宜的空气洁净与消毒设备”老师,有洁净与消毒设备的照片或厂家吗?

了解清楚了,谢谢老师们圆满的答复。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表