实验室的通风系统的发展

[复制链接]
发表于 2016-8-19 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
实验室做实验要慎重,科研人员长期呆在实验室就必须确保实验室的空气质量

实验室的通风系统发展-3.doc (21.5 KB, 下载次数: 14)

评分

参与人数 1威望 +10 金币 +10 收起 理由
拙凌 + 10 + 10 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-22 06:07 | 显示全部楼层

                   实验室的通风控制形式
实验室的气流控制形式经历了大约四个阶段,实验室目前依然存在进四种形式。
   
1.定风量气流控制系统
   传统的实验室的标准控制方式是定风量气流控制(CV20世纪40年代出现)方式。许多国内的实验室都采用这种方式,将几台排风柜共用一条通风管道,楼顶设置定速风机,由于这种方式控制简单,初期投资较少,因而在许多旧实验室广泛存在。

普通控制方法、压力无关型定风量。

优点:设计直接、简单、成本低。设计直接、简单、成本低。
缺点:
(1)  面风速不能恒定控制,安全性差。
(2)    排风量参照全负荷要求设计,而连续地全流量运行使能耗大,耗能高。
(3)    灵活性差。未来的扩展会由于设备容量限制而受限)
(4)    噪声大。由于在所有时间都是高风量运行。噪声会过高。
定风量(CAV)排风控制适用于危险程度高和有特殊安全要求的实验室。
   
2.双稳态气流控制
    双稳态气流控制(2S20世纪70年代出现)方式,通过在特定条件下减少实验室气流以提高效益,例如降低夜间设定值或根据工作状态的不同进行差异化设置。双稳态空调通风系统通风柜的排风量只有高、低风量两种状态,较多使用于变风量型通风柜值班和操作切换情况。

手动或自动操作。
优点:节能:通过将通风柜和房问补风切换到低的风流量,可实现明显的节能。
   
缺点:
     (1)
操作频繁,安全性不可靠
在两个预定的风流量值之间进行高-低切换。手动开关时要考虑到操作员的操作错误。
(2)由于实验人员操作习惯,节能不明显。
    (3)
不能减小建筑机械设备容量。


3.变风量气流控制系统
    更加复杂的实验室气流控制方法是变风量气流控制(VAV20世纪80年代出现)方式。在这种方式下,通风柜调节门位置被用来帮助确定空气流量。变风量(VAV)通风系统风量控制使通风柜的排风量随操作门不同开启位置(迎面风速保持恒定)呈线性变化,空调送风量在维持室内恒定相对负压的情况下随排风量自动调节t既满足实验室的安全且最节能。
优点:
    (1)
节能显著。
    (2)
安全性高。调节门位置变化时保持正确的面风速。
    (3)
固有的报警与监控功能是变风量系统的一个典型的组成部分。
    (4)
由于变风量控制系统易于适应系统变化,实验室灵活性会增加。
    (5)
由于风流量减小,声级会降低。
  缺点:
(1)投资成本高,如果调节门控制不当,会有高风流量和高运行成本问题。   
    (2)
控制器的质量会极大地影响HVAC系统的性能。

4.适应性气流控制系统
    在适应性气流控制方式下,气流速率被保持在最低安全限上,仅在通风柜使用者存在后有需要时才增加。
    (1)
适应性气流控制系统原理在20世纪末,随着控翩技术的不断完善出现了适应性气流控制(UBC)系统在变风量系统的基础上,将探测器或感应器(如红外)安装在排风柜、生物安全柜上,仅在人员使用或通过柜前时才调节送风量为最大风量,其余时间风量仅保持在安全设定的最小值,最大限度地降低了实验室采暖通风与空调系统(HVAc系统)的进、排风量,从而将能耗阵至最低。
优点 节能 整个通风系统节能,   适应性气流控制系统一般由送风系统、排风系统组成。由于使用设备占用监测,送风系统风量显著下降,空调系统负荷也随着下降。
  缺点:
(1)投资成本高,如果调节门控制不当,会有高风流量和高运行成本问题。   
    人们对实验室的控制要求是随着人们认识的提高和所能够采取的手段而不断变化的:从需要通风而只能提供定风量机械通风到人们意识到通过工作或不工作时的两种不同稳定气流控制来节能,从通过应用变频技术实现即时的气流控制到根据操作人员的操作情况实现对气流的智能控制,每一次进步都是随着控制设备和技术的发展来实现的。目前国内的实验室气流控制太多停留在机械定风量气流控制系统和双稳态气流控制两种形式,近几年来随着节能和环保观念的深入人心和经济的发展,变风量气流控制系统正逐渐被接受,但是适应性气流控制系统还很少被采用。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-22 06:08 | 显示全部楼层
谢谢分享这么专业的资料!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-16 09:29 | 显示全部楼层
请问老师,实验室没有通风系统,加装空气消毒机可以吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-20 11:18 | 显示全部楼层
谢谢老师的资料分享,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-28 07:54 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,下载学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-2 10:51 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师分享的资料
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-3 04:41 | 显示全部楼层
彦彦 发表于 2016-9-16 09:29
请问老师,实验室没有通风系统,加装空气消毒机可以吗?

再配以向外排气之抽气机(排风扇)。谢谢!