洁净手术室的回风口

[复制链接]
发表于 2016-8-18 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
GB50333 8.2.8 洁净手术室应采用平行于手术台长边的双侧墙的下部回风
GB50333 8.2.9 I级洁净手术室的两侧回风口宜连续布置,其他级别手术室的两侧回风口,每侧不应少于2个,宜均匀布置

这两条结合起来看,我的理解是意味着手术室的门就不可能开在长边了,因为空间被回风口占了。但是我看很多平面图,比如解放军总医院的手术部,有少数I级洁净手术室的自动门是设在长边的。大家知道是怎么回事吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-18 23:28 | 显示全部楼层
新手期待各位老师的点评!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-19 08:41 | 显示全部楼层
回风口不大,似乎不影响长边开门;再者,手术室的门只能靠洁净走廊开,难道还有其他地方开门吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-19 08:45 | 显示全部楼层
回风口开在长边不影响长边开门的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-19 09:35 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位朋友的解惑
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-21 08:20 | 显示全部楼层
舒窈 发表于 2016-8-19 08:45
回风口开在长边不影响长边开门的。

一般一个回风口长度大概0.8米,两个长边各放4个,那每边至少也占用了3.2米。如果手术室长边7m的话,(7-3.2)/2=1.9米,刚刚能放下一个门。请问是这么理解吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-21 18:10 | 显示全部楼层
设计手术室的专业人事会考虑吧,门肯定是要对着洁净走廊,回风口一般是在手术床的两边。