找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 949|回复: 5

[求助] 层流手术室的清洁

[复制链接]
发表于 2016-8-18 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
洁净手术室送风口和排风口多长时间清洁一次
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-18 09:54 | 显示全部楼层
宜每周清洁一次
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-18 10:16 | 显示全部楼层
《手术部医院感染预防与控制技术规范(征求意见稿)》
第三章 洁净手术部的基本要求
第十七条  洁净手术部空气净化设备的日常管理应当符合以下基本要求:
(一)对洁净区域内的非阻漏式孔板、格栅、丝网等送风口,应当定期进行清洁;
(二)对洁净区域内回风口格栅应当使用竖向栅条,每天擦拭清洁1次,对滤料层应按照附表一的规定更换;
(三)负压手术室每次手术结束后应当进行负压持续运转15分钟后再进行清洁擦拭,达到自净要求方可进行下一个手术。过滤致病气溶胶的排风过滤器应当每半年更换一次;
(四)热交换器应当定期进行高压水冲洗,并使用含消毒剂的水进行喷射消毒;
(五)对空调器内部加湿器和表冷器下的水盘和水塔,应当定期清除污垢,并进行清洗、消毒;
(六)对挡水板应当定期进行清洗;
(七)对凝结水的排水点应当定期进行检查,并进行清洁、消毒。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-18 14:40 | 显示全部楼层
WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》
空气洁净技术
5.3.1设计要求
洁净手术部(室)和其他洁净场所的设计应遵循GB50333的要求。
5.3.2维护与保养要求
5.3.2.1空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。
5.3.2.4排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.5定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
5.3.2.6设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +3 收起 理由
高山雪莲W + 2 + 3 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-22 09:49 | 显示全部楼层
控制感染 发表于 2016-8-18 14:40
WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》
空气洁净技术
5.3.1设计要求

谢谢您!很是受用,我对于这些空气净化装置还得仔细研究,谢谢您,
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-28 18:36 | 显示全部楼层
在洁净手术室的说明书里也会有详细的说明也操作流程。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条