手术间能否使用中央空调?
返回列表
发新帖
查看:
1158
|
回复:
6
[求助]
手术间能否使用中央空调?
[复制链接]
ygk5366
ygk5366
当前离线
积分
3634
发表于 2016-8-18 09:02
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
我们家的手术室是90年代的老手术室,不是新风系统,当时安装了中央空调。在专家的讲课中多次提到手术室不能安装中央空调,同时还举例说明非典时期的一个科研项目,紫外线空气消毒在中国有效在美国无效的结果,究其原因,美国室内用的是中央空调。手术间不能安装中央空调的出处在哪里能查到?
回复
使用道具
举报
ygk5366
ygk5366
当前离线
积分
3634
楼主
|
发表于 2016-8-18 09:13
|
显示全部楼层
中央空调只有一层滤网,一年清洗一次。
回复
顶
踩
使用道具
举报
小猴子波波
小猴子波波
当前离线
积分
11042
发表于 2016-8-18 09:43
|
显示全部楼层
不可以,理由:
1、中央空调覆盖区域是同一管路,易出现交叉空气流通,交叉感染风险
2、中央空调清洗不方便。
评分
参与人数
1
金币
+2
收起
理由
控制感染
+ 2
很给力!
查看全部评分
回复
顶
踩
使用道具
举报
梦依然
梦依然
当前离线
积分
1241
发表于 2016-8-18 10:02
|
显示全部楼层
同意三楼的说法,中央空调通风是循环风,所以容易交叉感染,手术室是无菌洁净的地方,装中英空调肯定不符合要求。
回复
顶
踩
使用道具
举报
ygk5366
ygk5366
当前离线
积分
3634
楼主
|
发表于 2016-8-18 10:35
|
显示全部楼层
终于查到出处了。在空气净化管理规范中查到,5.2.2,5.2.3 ,5.2.4,集中空调通风系统管理符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》的规定。指定是公共场所,手术室是重点部门,不应当安装中央空调。
回复
顶
踩
使用道具
举报
ygk5366
ygk5366
当前离线
积分
3634
楼主
|
发表于 2016-8-18 11:01
|
显示全部楼层
《医院空气净化管理规范》中,手术部(室)可选用下列方法净化空气:1、安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统;2、洁净技术;3、循环风紫外线消毒器或静电吸附式空气消毒器;3、紫外线灯照射消毒;4、能使消毒后细菌总数小于或等于4CFU/(15分钟.直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。
评分
参与人数
1
金币
+2
收起
理由
控制感染
+ 2
很给力!
查看全部评分
回复
顶
踩
使用道具
举报
ygk5366
ygk5366
当前离线
积分
3634
楼主
|
发表于 2016-8-18 11:18
|
显示全部楼层
手术室可按装有空气净化消毒装置的集中空调通风系统,不应安装集中空调通风系统。
评分
参与人数
1
金币
+2
收起
理由
控制感染
+ 2
很给力!
查看全部评分
回复
顶
踩
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表