您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
近期由于我院危重病人明显增加,尤其是脑外科危重病人多,准备在脑外科病房改造一个NICU(5张床位),请问老师在改造过程中院感要注意哪些问题?
回复
使用道具
举报
翔宇
翔宇
当前离线
积分
1562
发表于 2016-8-12 08:27
|
显示全部楼层
本帖最后由 翔宇 于 2016-8-12 08:28 编辑
1、空气净化:能够良好通风最好,如通风设施不佳可安装空气消毒机;
2、设置隔离病房,平时亦可做普通ICU病房用;
3、手卫生设施,非触式,配备干手物品;
4、病房、辅助用房、污物处理间相对独立;个人觉得如果管理严格有些功能区域可以和普通病房共用,比如污物处理间。
回复
顶
踩
使用道具
举报
2856801517
2856801517
当前离线
积分
708
楼主
|
发表于 2016-8-12 11:05
|
显示全部楼层
谢谢老师,关键就是一个有5张床位的大病房,如何做到病房、辅助用房、污物处理间相对独立呢?还有通道问题如何解决呢?
回复
顶
踩
使用道具
举报
yangwen
yangwen
当前离线
积分
2220
发表于 2016-8-12 11:37
|
显示全部楼层
专科ICU与中心ICU流程布局是一样的。
回复
顶
踩
使用道具
举报
舒窈
舒窈
当前离线
积分
2665
发表于 2016-8-12 15:59
|
显示全部楼层
利用相邻病房打通改造成缓冲间?即使再小的ICU布局流程也要符合标准。
回复
顶
踩
使用道具
举报
zzxgxj
zzxgxj
当前离线
积分
1435
发表于 2016-8-16 14:01
|
显示全部楼层
通风是最重要的,气管插管、气管切开的病人易产生气溶胶,洗手池方便洗手,最好有便盆清洗机
回复
顶
踩
使用道具
举报
远方的家
远方的家
当前离线
积分
7091
发表于 2016-8-28 14:49
|
显示全部楼层
参考重症医学科建设与管理指南
回复
顶
踩
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表