找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1439|回复: 10

[求助] 我院血透室要搬迁,请各位老师帮我看看,是否符合流程。

[复制链接]
发表于 2016-7-28 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×

我院血透室要搬迁改造,搬迁到我院老住院部一楼。这是本人画的草图,请各位老师帮我看看,指出不足之处。谢谢!
由于不是框架结构,不能拆墙,只能在每个病房中间开一个门,患者通道和医务人员通道由玻璃墙体隔开。
血透中心设计图.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-28 14:25 | 显示全部楼层
1、湿库房与污物间的门均开在走廊,之间应该有缓冲间,建议在湿库房的门外走廊往污物间进的走廊增加一道门,即成缓冲的了。
2、传染病区的患者通道应该与普通区的患者通道分开,若条件实在无法做到,建议在普通区与传染病区的走廊增加一道门作为屏障。
个人建议。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-28 14:47 | 显示全部楼层
1、个人认为透析间那么多,能不能连通整一个透析大厅,省人力而且空间大,也就不用考虑通道问题了!
2、治疗室是不是和办公室调换一下
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-28 15:47 | 显示全部楼层
为什么在每个病房中间开一个门?老师这个是临时过渡的吗?用玻璃墙体隔开成患者通道和医务人员通道,这两个通道得有多窄呀。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-28 17:12 | 显示全部楼层
piterpeng 发表于 2016-7-28 14:47
1、个人认为透析间那么多,能不能连通整一个透析大厅,省人力而且空间大,也就不用考虑通道问题了!
2、治 ...

谢谢老师的回复,由于是老式楼房,墙体不能打通,所以只有在中间开一个门
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-28 17:14 | 显示全部楼层
绿萝NO.1 发表于 2016-7-28 15:47
为什么在每个病房中间开一个门?老师这个是临时过渡的吗?用玻璃墙体隔开成患者通道和医务人员通道,这两个 ...

谢谢老师的回复,在中间开门时方便医务人员通行。过道有2.8米,应该能过辆平车和人的通道。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-28 17:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 HI~艳 于 2016-7-28 17:21 编辑
xhzbobo 发表于 2016-7-28 14:25
1、湿库房与污物间的门均开在走廊,之间应该有缓冲间,建议在湿库房的门外走廊往污物间进的走廊增加一道门 ...


谢谢老师的回复。根据老师的指导,我的想法是阳性区和病房中间就不用再开一个门,普通病人直接从病房内通过,阳性病人就走过道上,这样相对也分开了。在过道上再加一个门可能就不太好加。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-29 11:07 | 显示全部楼层
个人建议:手卫生设施在图上怎么没有体现出来啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-29 18:06 | 显示全部楼层
建议将阳性区的透析区调整到对面,或者最前面,最后面不宜操作
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-12 16:49 | 显示全部楼层
路过   学习了         谢谢        
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-22 09:53 | 显示全部楼层
在图上没有看到处置间呢,建议设置医务人员处置间、患者处置间。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |