手术室湿度超标是否需要暂停使用?
1
2
/ 2 页
下一页
返回列表
发新帖
查看:
2360
|
回复:
22
[讨论]
手术室湿度超标是否需要暂停使用?
火
[复制链接]
金色秋天
金色秋天
当前离线
积分
2386
发表于 2016-7-25 11:28
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
医院洁净手术室湿度超标时,是否需要暂停使用?
回复
使用道具
举报
三个人的空间
三个人的空间
当前离线
积分
5046
发表于 2016-7-25 12:27
|
显示全部楼层
我们也发生过,医务人员很难受,立即联系总务科净化维护小组进行处理是关键吧。不过我院没停手术
回复
顶
踩
使用道具
举报
朱迪
朱迪
当前离线
积分
2489
发表于 2016-7-25 14:05
|
显示全部楼层
单凭手术室的湿度让领导决定停手术,现实情况有点难
回复
顶
踩
使用道具
举报
星简
星简
当前离线
积分
598
发表于 2016-7-25 14:16
|
显示全部楼层
我们没有停手术,请维护工程师处理,还可以配除湿器,效果很明显。
回复
顶
踩
使用道具
举报
院感小哥
院感小哥
当前离线
积分
8994
发表于 2016-7-25 14:42
|
显示全部楼层
路过学习了,感谢分享~
回复
顶
踩
使用道具
举报
秋天的落叶
秋天的落叶
当前离线
积分
464
发表于 2016-7-25 14:54
|
显示全部楼层
路过了!学习了!谢谢老师分享!
回复
顶
踩
使用道具
举报
xingqiu123456
xingqiu123456
当前离线
积分
1604
发表于 2016-7-25 15:08
|
显示全部楼层
呵呵,学习了。
回复
顶
踩
使用道具
举报
2660559339@qq
2660559339@qq
当前离线
积分
2159
发表于 2016-7-25 15:21
|
显示全部楼层
路过了!学习了!谢谢老师分享!
回复
顶
踩
使用道具
举报
感控雏鹰
感控雏鹰
当前离线
积分
9165
发表于 2016-7-25 15:26
|
显示全部楼层
应该有难度哦,可以根据手术间的情况,如果充足的情况下或者通过调剂可以完成的,那建议关停(急诊除外,确实接触过某些三甲医院因为这个原因进行了关停),但关停不是目的,应当尽快查找主要问题,一般来说都是温控系统哦
回复
顶
踩
使用道具
举报
星雨落花
星雨落花
当前离线
积分
5648
发表于 2016-7-25 15:37
|
显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享。
回复
顶
踩
使用道具
举报
hongqi
hongqi
当前离线
积分
414
发表于 2016-7-25 16:11
|
显示全部楼层
洁净手术室湿度超标停手术,在我们医院是不可能的。应由空调班解决。
回复
顶
踩
使用道具
举报
远方的家
远方的家
当前离线
积分
7081
发表于 2016-7-25 16:24
|
显示全部楼层
最好有监测结果更有信服力,积极查找原因必须的
回复
顶
踩
使用道具
举报
满天星868
满天星868
当前离线
积分
1990
发表于 2016-7-25 16:29
|
显示全部楼层
医院洁净手术部建筑技术规范GB 50333—2013中如果房间出现连续2天温湿度不达标,需要对系统进行检查、排除问题。看你那超多久了
回复
顶
踩
使用道具
举报
金色秋天
金色秋天
当前离线
积分
2386
楼主
|
发表于 2016-7-25 17:22
|
显示全部楼层
谢谢各位老师的答复。
我们医院以前也曾经有过湿度超标的现象,经过与设备维保人员的努力,都很快得到了改进。但是,今年雨水明显多于往年,虽然设备维保人员采取了措施,但是仍然不能达到要求,已经超过了规范的要求。
湿度过高对于手术室无菌物品包装通透性的影响,且长时间湿度过高会导致手术室霉菌滋生。我们也曾经进行过空气细菌培养,菌落数是合格的,其实湿度大了空气中的尘埃粒子就会减少,细菌菌落数一般不会超标。
跟大家的情况一样,我们医院的实际情况也不允许停手术。我们只是想通过这种要求,引起医院和设备组人员的关注,并尽快采取有效措施。
回复
顶
踩
使用道具
举报
尘埃69
尘埃69
当前离线
积分
26500
发表于 2016-7-25 18:00
|
显示全部楼层
手术医师可能不同意
回复
顶
踩
使用道具
举报
lllecho
lllecho
当前离线
积分
4216
发表于 2016-7-26 08:09
|
显示全部楼层
路过了!学习了!谢谢老师分享!
回复
顶
踩
使用道具
举报
婉如
婉如
当前离线
积分
6498
发表于 2016-7-26 08:25
|
显示全部楼层
路过学习了!谢谢老师分享!
回复
顶
踩
使用道具
举报
vision
vision
当前离线
积分
4352
发表于 2016-7-26 09:49
|
显示全部楼层
楼上老师说的对,手术停是不太现实,可以用除湿器。
回复
顶
踩
使用道具
举报
1174575687
1174575687
当前离线
积分
912
发表于 2016-7-26 10:17
|
显示全部楼层
我们也发生过,医务人员很难受,不过我院没停手术,院感班立即反映后,查找原因,是净化系统的主机堵塞所致。
回复
顶
踩
使用道具
举报
九龙江
九龙江
当前离线
积分
4369
发表于 2016-7-26 10:45
|
显示全部楼层
停手术是不可能,多方面查找原因及解决问题才是关键。
回复
顶
踩
使用道具
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关闭
站长推荐
/1
“2024年08月优秀主题帖”公示啦
每月一期的优秀主题帖评选结果出炉啦! 你的帖子上榜了吗?
查看 »
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表