找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2963|回复: 17

[求助] 手术室湿度

  [复制链接]
发表于 2016-7-12 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
层流手术室的温湿度有规定范围吗?最好有出处。如果湿度过高可以使用除湿机吗?除湿机影响层流吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-12 11:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 尘埃1969 于 2016-7-12 11:09 编辑

GB 50333—2013.
8.加湿空调机组中段与其后的功能段之间应有足够的距离。Ⅰ级~Ⅲ级洁净用房净化空调系统末级过滤器之前1m~2m处应有湿度传感器,控制系统内的空气相对湿度不宜大于75%。

应该维修保养层流设备

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
控制感染 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-12 11:11 | 显示全部楼层
尘埃1969 发表于 2016-7-12 11:06
GB 50333—2013.
8.加湿空调机组中段与其后的功能段之间应有足够的距离。Ⅰ级~Ⅲ级洁净用房净化空调系统 ...

赞同尘埃老师的意见,有规范要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-12 11:16 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#有规范要求。请参阅GB 50333—2013。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-12 11:25 | 显示全部楼层
国家对层流手术室温度、湿度都有明确要求。要求湿度保持在40%~60%,过高过低都不好。具体请查阅GB 50333—2013。

湿度不达标用除湿机调节可以使室内湿度达标。但既然已经安装了层流洁净系统就应该发挥其应有的功能。就像家里装了空调却不能正常调温,需要用风扇调节,这合适吗?

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
控制感染 + 4 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-12 11:31 | 显示全部楼层
GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规
360截图20160712113036765.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-12 11:35 | 显示全部楼层
关于温湿度允许超标天数的要求,是指不允许连续2天(48小时)不达标。如果房间出现连续2天温湿度不达标,需要对系统进行检查、排除问题。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-12 13:32 | 显示全部楼层
谢谢老师了,我们医院后勤说因为是雨季没有办法,降低湿度,使用除湿机怕影响层流效果
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-12 14:21 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师们的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-13 10:07 | 显示全部楼层
GB50333-2013规范上有具体的相关规定
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-16 10:05 | 显示全部楼层
无菌敷料室是指无菌包间吗
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-16 10:08 | 显示全部楼层
你们手术室温湿度曲线图有吗?我准备弄个曲线图,参考下
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-19 21:29 | 显示全部楼层
路过,学习了,谢谢老师
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-20 14:39 | 显示全部楼层
路过,学习了,谢谢老师
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-8 10:50 | 显示全部楼层
这个问题让我检讨自己,以前没有注意:我们眼科手术室说是层流的,但是手术间里竟然也配备着除湿机。当时没在意,现在也困惑了。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-11 16:27 | 显示全部楼层
谢谢老师们的分享,已学习
回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-16 15:52 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师们的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-16 15:53 | 显示全部楼层
谢谢老师们的分享,已学习
回复

使用道具 举报