洁净手术部空气监测
[复制链接]
同一片天空
同一片天空
当前离线
积分
2621
发表于 2016-7-2 10:44
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
关于洁净手术部空气监测中,用沉降法监测细菌数,百级、千级、万级、十万级的中心区和周边区的培养皿的摆放数量和位置,遵照2002版的“洁净手术部建筑技术规范”,有2种,不知哪个摆放和个数是我们日常沉降菌监测使用的,请各位前辈给予指导,非常感谢!
监测
,
洁净
,
摆放
,
手术部
,
2种
相关帖子
•
门诊血液透析感染监测
•
介入导管手术室、中央手术室洁净区域管理
•
透析液的溶质浓度
•
新版《医院感染监测标准》血透目标性监测中的分母内涵
•
请问哪位老师根据2023版的监测标准做了血透室的监测分析报告,麻烦分享一下
•
如何记录含氯消毒液的浓度监测
•
多耐药防控口诀和您分享
•
灭菌镜消毒监测频次
•
郑医感控前沿文献速递 63丨戴手套代替手卫生的必要性?
•
郑医感控前沿文献速递 37丨N95 仍然是最好的呼吸保护产品
回复
使用道具
举报
控制感染
控制感染
当前离线
积分
9679
发表于 2016-7-2 11:14
|
显示全部楼层
GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
4.当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数应和被测区域含尘浓度测点数相同,同时应满足表13.3.18-2 规定的最少培养皿数的要求。
回复
顶
踩
使用道具
举报
控制感染
控制感染
当前离线
积分
9679
发表于 2016-7-2 11:17
|
显示全部楼层
GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
回复
顶
踩
使用道具
举报
控制感染
控制感染
当前离线
积分
9679
发表于 2016-7-2 11:18
|
显示全部楼层
GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
5.采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。
6细菌浓度检测方法,应有2次空白对照。第1 次对用于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每批一个对照皿。第2 次是在检测时,应每室或每区1 个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿或培养基条打开后应又立即封盖。两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。采样后的培养基条或培养皿,应置于37℃条件下培养24h,然后计数生长的菌落数。菌落数的平均值均四舍五入进位到小数点后1 位。
7.当某个皿菌落数太大受到质疑时,应重测,当结果仍很大以两次均值为准;如果结果很小可再重测或分析判定。
8.布皿和收皿的检测人员必须遵守无菌操作的要求。
回复
顶
踩
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关闭
站长推荐
/1
“2024年08月优秀主题帖”公示啦
每月一期的优秀主题帖评选结果出炉啦! 你的帖子上榜了吗?
查看 »
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表