紫外线消毒灯管的寿命现在是多长时间?

[复制链接]
发表于 2016-6-30 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
今天在网上看到有一条消息:“恒峰电子代理的紫外线消毒灯管的寿命一般在8000到9000小时,寿命长、省电、用途广。”不知是真是假?如有用过请推荐一下!如果是真的话,那规范、教科书都要改了。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-30 17:17 | 显示全部楼层
C.6.2.3   紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/ cm2的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度 的70%(功率<30W)的时间,应不低于1000h。紫外线灯生产单位应提供实际使用寿命。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-30 17:21 | 显示全部楼层
网上还看到这样一段话:
作者:Chris Zhai
链接:http://www.zhihu.com/question/21038460/answer/16983097
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

作为一个紫外线的从业人员,我首先对楼上不负责任的回答予以反驳:紫外线灯管是越能满足连续工作,开关次数越少,寿命越长。恰恰不是楼上所说的,工作时启动,不需要是体制,这样是对延长寿命非常有害处的。这是因为紫外灯是一种气体放电灯,每一次启动都是对灯丝的一次冲击,会导致灯丝上电子粉的溅射。电子粉的消失会早于灯丝的损坏。即使有预热功能,也是尽可能的减少启动次数为好。
下面来回答楼主的寿命问题。紫外线灯的寿命不能独立的来说多少小时,因为单单把灯管是否还可以亮作为寿命的评判标准是错误的。紫外线杀菌器是用来杀菌的,杀菌主要靠的是UVC短波紫外线(200-280nm)。每种细菌需要灭活是要接受一定量的紫外线剂量照射才可以的。因此,杀菌效果取决于:剂量=强度x时间。绝大多数紫外灯的更换都是因为强度无法达到要求而不是不能点亮。那么我们就明白所谓寿命,一定要知道在该寿命下的强度衰减是多少,或者在到达某强度以下时的使用时间是多少。目前国际上还没有建立统一的关于紫外灯的标准,通常来说,家用的或者小型的杀菌器所用的是低压汞灯。这种灯市场上比较通用的寿命定义是在灯管强度衰减20%的时候所能使用的时间,一般为8000-9000小时;如果需要更长,可以选择有长寿命涂层的,一般可达到12000甚至16000小时,但价格也更高。
如果紫外杀菌器的使用寿命达不到,有多种原因。
一. 灯管质量:质量不过关的灯管,里面的杂质比较多,会导致启动困难或者强度不够。衰减可能会很快。
二. 电子镇流器:灯管的启动要靠电子镇流器,不过关的电子镇流器电流不够稳定或者和选用了和灯管不匹配的型号,灯管可能会过早烧坏,出现黑头现象。
三. 使用和维护:过度频繁的开关也是导致寿命提前终止的一个重要原因。
常见的导致寿命不到的原因就是这些,其它的还要具体情况具体分析。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-30 17:33 | 显示全部楼层
不同厂家生产的紫外线灯管使用寿命是不一样的,一般在2000-3000小时吧,
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-30 19:34 | 显示全部楼层
看厂家说明书和实际监测强度的情况吧,影响因素还是满多的。2楼也提供了国家对紫外线灯的基本要求,如果厂家验证确实高于它,也是可以的。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-30 19:37 | 显示全部楼层
如果厂家能有相应的证据证明,才能说明规范需要修改,如果一个厂家的言论,有炒作的嫌疑,个人建议。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-30 21:51 | 显示全部楼层
参考厂家的说明书,规范上的是最低要求,你说的我们医院到是没有这么长,不过我们医院的可以用5000小时。
回复

使用道具 举报