[原创] 层流洁净用房高效过滤器的问题

[复制链接]
发表于 2016-6-27 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教各位老师:层流洁净用房高效过滤器超过四年,如果第三方检测各项指标达标,可以试用几年呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-27 16:31 | 显示全部楼层
该更换时不更换,已经属于超期服役了,此时若不更换,空气质量可能随时出现状况。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
aiwen681219 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-27 16:34 | 显示全部楼层
依依 发表于 2016-6-27 16:31
该更换时不更换,已经属于超期服役了,此时若不更换,空气质量可能随时出现状况。

依依版主A:疾控负责监测的老师说可以根据使用的检测情况决定是否更换,但是不知道这建议出自哪里?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-27 16:54 | 显示全部楼层
老师可以看一下2012年《医院空气净化管理规范》
5.3.2.3 末端高效过滤器每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-27 17:15 | 显示全部楼层
楼上老师说的对,给老师赞一👍👍👍
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-27 17:54 | 显示全部楼层
个人认为,任何院感问题,以规范为准,如果在理解上有争议的情况下,再以专家的为准。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-29 07:49 | 显示全部楼层
心上秋 发表于 2016-6-27 16:54
老师可以看一下2012年《医院空气净化管理规范》
5.3.2.3 末端高效过滤器每年检查一次,当阻力超过设计初阻 ...

我看过,是宜不是应该必须更换啊
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-27 08:11 | 显示全部楼层
换下来的过滤器滤网属于生活垃圾还是医疗垃圾呢?
回复