静压差监测方法:pa(帕)
(1)方法: 仪器测定法。
(2)仪器: 液柱式微压计,最小刻度2Pa。
(3)人员: 一人持测定胶管并复核,一人操作仪器。
(4)步骤:
A、关门 应把洁净区域内所有的门关闭,最好有人守护。
B、测定 从手术室最里面洁净级别最高的房间依次向外测定,凡是可相通的相邻两室都要测定,一直测到可与室外相通的房间。 应有一人在待测房间手持伸入该房间的胶管,使管口处于0.8m高度,管口端面垂直于地面,避开气流方向和涡流区。
C、检查 如果静压太小,不易判断正负,可用线头之类放在门缝外观察。
D、调节 如发现测出的压差未达到要求,可调节风口或阀门开关重测。
(5)、监测标准 : I、II级> 8pa;III、IV级> 5 pa;洁净区对非洁净区>10 pa。
(6)、测定次数:根据需要随时检测并留有记录。
5、相对湿度监测:
夏季:不得连续2天> 60%,不得发生2次以上。
冬季:不得连续2天< 30%。不得发生2次以上。
测定次数:随时检测并留有记录。
测定方法:室内仪表读出并记录。
|
|