各位老师:请教一下30平方米紫外线要安装几盏?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-17 10:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 skylover1013 于 2016-6-17 10:45 编辑

医院空气净化管理规范,WST368-2012,   5.4紫外线消毒
5.4.1适用范围
适用于无人状态下室内空气的消毒。
5.4.2消毒方法
紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。安装时紫外线灯(30w紫外线灯,在1.0m处的强度>70μW/cm2)1.5W/m3,照射时间≥30min

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
尘埃69 + 1 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-17 10:43 | 显示全部楼层
每10平方米安装30瓦紫外线灯管一支
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-17 10:49 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-17 10:55 | 显示全部楼层
您们房间高度是多少?现在楼高一般2.8m,再装修装修会更矮,按30乘2.8再除以1.5等于56W,30W2支即可,各位老师对不对?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-17 11:10 | 显示全部楼层
20平米30W一支,30平米两支30W灯管就可以了。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-17 11:39 | 显示全部楼层
《医疗机构消毒技术规范》附录C常用消毒与灭菌方法中:灯管吊装高度距离地面1.8--2.2m,安装紫外线的数量为平均大于或等于1.5W/m3,照射时间大于或等于30分钟。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-17 17:42 | 显示全部楼层
《医疗机构消毒技术规范》附录C6紫外线消毒
C6.3使用方法
灯管吊装高度距离场面1.8cm~2.2cm。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/ m3,照射时间≥30min。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-18 06:40 | 显示全部楼层
每立方1.5uw,30平米还要看你房间高度算出立方数.安装时看紫外线灯管的瓦数确定安装几只灯管。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-18 09:32 | 显示全部楼层
              按照体积计算1.5W/M3。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-18 10:31 | 显示全部楼层
30m2房间安装30w紫外线灯管2只够了。