找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1937|回复: 30

[讨论] 紫外线灯管的寿命

  [复制链接]
发表于 2016-6-13 09:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
2012年版消毒技术规范c.6紫外线消毒c.6.2.3 紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/ cm2的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度 的70%(功率<30W)的时间,应不低于1000h。紫外线灯生产单位应提供实际使用寿命。
  应不低于1000h如何解释?现在碰到的问题是临床上使用已超过1000h,但监测强度还在范围内,护长不愿换。
贡献排行榜:
发表于 2016-6-13 09:20:31 | 显示全部楼层
应该参照产品使用说明,一般5000小时
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-13 09:25:04 | 显示全部楼层
个人认为:由新灯的强度降低到70μW/ cm2的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度 的70%(功率<30W)的时间,应不低于1000h,这是对厂家出品灯管的要求!也就是说,最少使用应大于1000小时,但实际操作中,不到1000小时强度就不达标的也有,所以:应以半年监测强度为准,以使用时间为辅,如果强度达标不应强行更换!如果是非重点科室,应以通风为主,紫外线灯管不应作为必备!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-13 09:26:19 | 显示全部楼层
应参考产品说明书,在使用范围内,超过1000h的,只要强度监测符合规范还是可以使用的。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-13 09:29:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 wyfywlj 于 2016-6-13 09:30 编辑

这个问题论坛上有讨论过,紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/cm2的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度的70%(功率<30W)的时间,应不低于1000h。紫外线灯生产单位应提供实际使用寿命。
意思不是说紫外线杀菌灯只能用1000h,而是说产品合格的最低要求是1000h,换句话说就是如果一个紫外线杀菌灯用了800h,辐射强度就低于70uw/cm2,那么产品就不合格。
如果说明书明确紫外线灯管的使用寿命为5000小时,那就应该按照说明书的执行。说明书是该产品的专有说明书,更权威,在循证医学中,各种说明书也属于可以信赖的证据。
我们医院是参照产品说明书,定期检测灯管的强度如果达标就继续使用。

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
紫陌红尘 + 4 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-13 09:31:48 | 显示全部楼层
2000bu 发表于 2016-6-13 09:20
应该参照产品使用说明,一般5000小时

老师,哪款紫外线灯管能使用5000小时啊?您说的是消毒机。楼主说的情况是如果检测强度低于70 ,那就要更换,但如果没条件检测的医院,就是1000小时,哪个先到执行哪个,现在既然到了1000小时,即使检测合格,也建议更换。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-13 09:33:44 | 显示全部楼层
我们是每年进行紫外线灯强度监测两次,不合格即更换。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-13 09:39:28 | 显示全部楼层
规定超过1000h,即使监测强度还在范围内,也必须更换。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-13 09:53:47 | 显示全部楼层
空气消毒机是用紫外线强度监测仪吗?不知道在哪里能购买?使用时间是5000小时?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-13 09:55:45 | 显示全部楼层
我们执行紫外线灯管半年监测一次,检测不合格立即更换或平时空气沉降率检测不合格,也强调给予更换紫外线灯管。每天紫外线灯照射至少一次,每次1小时,有记录。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-13 10:06:00 | 显示全部楼层
谢谢各位老师,我觉得你们说得都有道理。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-13 10:11:27 | 显示全部楼层
应参照产品说明书,定期检测灯管的强度如果达标就继续使用。

回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-13 10:26:03 | 显示全部楼层
使用超过1000h监测还大于70uw吗?那先看下监测的方法,检测仪还是检测卡。按照标准检测方法之后再看是否合格。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-13 10:29:03 | 显示全部楼层
我们每半年用检测卡做一次监测,不合格的进行更换
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-13 10:32:26 | 显示全部楼层
超过1000小时时:监测结果大于90UW,改为每季度监测一次,如监测结果大于70UW小于90UW,改为每月监测一次。并在灯管和记录本上做好相应记录。直至小于70UW更换。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-13 11:22:21 | 显示全部楼层
我认为,累计记录时间与实际使用时间存在误差,所以才出现超过1000小时,强度监测仍合格的现象。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-13 11:27:23 | 显示全部楼层
我们每月用检测卡做一次监测,不合格的进行更换
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-13 11:41:06 | 显示全部楼层
厂家说的5000小时是不是使用寿命呀,和咱们规定1000小时更换没有冲突吧
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-13 15:39:06 | 显示全部楼层
5000小时是灯管的使用寿命,使用超过1000h监测还大于70uw,我们还是使用的。临床会存在使用和记录时间不符的情况。但应缩短监测时间。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-13 16:00:22 | 显示全部楼层
台灯龙 发表于 2016-6-13 09:25
个人认为:由新灯的强度降低到70μW/ cm2的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度 的70%(功率<30W)的 ...

个人很赞同这种说法,学习了,谢谢!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |