老师好,请教层流手术间用沉浮法采样进行空气培养时,需要手术时一样开空气净化消毒装置吗?谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-7 11:13 | 显示全部楼层
不明白老师什么意思?
层流手术间应该在洁净系统自净后与从事医疗活动前采样。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-7 11:33 | 显示全部楼层
我想楼主问的意思是:在洁净手术室采用沉降菌法进行空气培养时,采样过程中是否需要一直开启净化系统?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-7 16:36 | 显示全部楼层
云儿飞 发表于 2016-6-7 11:33
我想楼主问的意思是:在洁净手术室采用沉降菌法进行空气培养时,采样过程中是否需要一直开启净化系统?

是的老师,正是这个意思
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-7 16:39 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2016-6-7 11:13
不明白老师什么意思?
层流手术间应该在洁净系统自净后与从事医疗活动前采样。

如三楼的老师所言,在洁净手术室采用沉降菌法进行空气培养时,采样过程中是否需要一直开启净化系统?
那您的意思是:在采样的过程中洁净系统是应该关闭的,而不是像手术中那样一样开启着的?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-7 21:25 | 显示全部楼层
医院消毒卫生标准
A.1 空气微生物污染检查方法
Ⅰ类环境在洁净系统自净后与从事医疗活动前采样;
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-8 14:43 | 显示全部楼层
个人认为在洁净手术室进行沉降法空气采样时,净化系统应该处于运行状态,因为规范中提出的“Ⅰ类环境在洁净系统自净后与从事医疗活动前采样”,在系统达到自净时间后和从事医疗活动时洁净系统 应处于连续运行的状态。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-12 09:15 | 显示全部楼层
支持楼上老师的看法,我也觉得应该如此