找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 1194|回复: 5

关于集中空调系统的清洁消毒

[复制链接]
发表于 2016-6-2 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
  我院在2014年投入使用行的病房楼,实行集中式空调采暖和避暑。今年已到二个制冷期。在胡必杰老师的《医院感染预防予以控制操作标准》的书中写到:空调通风系统的过滤器(网)每周清洗或更换一次;空调系统的表冷器、加湿器、新风机组、冷凝水每周清洗消毒一次。在日常的清洗要求中提到,采用机械清洗的方法,清洗部位包括送风管、回风管、新风管等,还有部件清洗,空气冷却水塔等的清洗消毒。我想请问一下各位老师,这种机械清洗的方法,一般是多长时间清洗一次?南北方有何差异?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-2 14:17 | 显示全部楼层
卫监督发[2006]53号《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》
第八条
集中空调通风系统应当保持清洁、无致病微生物污染,并按照下列要求定期清洗:
(一)开放式冷却塔每年清洗不少于一次;(二)空气过滤网、过滤器和净化器等每六个月检查或更换一次;(三)空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等每年清洗一次;(四)风管系统的清洗应当符合集中空调通风系统清洗规范。
开展集中空调通风系统清洗的专业机构应当具有专业技术人员、设备、技术力量,并符合《公共场所集中空调通风系统清洗规范》的要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-2 14:25 | 显示全部楼层
卫监督发[2006]53号《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》
第十三条
当空气传播性疾病在本地区暴发流行时,公共场所经营者应当每周对运行的集中空调通风系统下列设备或部件进行清洗、消毒或者更换。(一)开放式冷却塔;(二)过滤网、过滤器、净化器、风口;(三)空气处理机组;(四)表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等。空调系统的冷凝水和冷却水以及更换下来的部件在处置前应进行消毒处理。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-2 15:04 | 显示全部楼层
仔细查看,[2006]53号《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》已于2012年作废,具体请老师搜索 WS 394-2012   《公共场所集中空调通风系统卫生规范》查看。新老规范中的清洗要求是一致的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-2 15:33 | 显示全部楼层
心上秋 发表于 2016-6-2 15:04
仔细查看,[2006]53号《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》已于2012年作废,具体请老师搜索 WS 394-20 ...

谢谢啦,心上秋老师,感觉如春天般。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-13 23:28 | 显示全部楼层
WS 394-2012   《公共场所集中空调通风系统卫生规范》
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表