关于医疗废物暂存点安装空调要求

[复制链接]
发表于 2016-5-24 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,我想咨询一下,我们上次省级创卫人员来检查说我们医疗废物暂存点没有安装空调,说温度高于20度需要安装空调,可规范里也没有明确写,想问问老师们的意见。
贡献排行榜:
发表于 2016-5-24 15:03 | 显示全部楼层
从来没有听说过有这样的要求。《医疗废物管理办法》中没有这样的要求。
《医疗废物管理办法》
   第二十一条  医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求:
(一)远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所,方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入;
(二)有严密的封闭措施,设专(兼)职人员管理,防止非工作人员接触医疗废物;
(三)有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施;
(四)防止渗漏和雨水冲刷;
(五)易于清洁和消毒;
(六)避免阳光直射;
(七)设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。
第二十二条 暂时贮存病理性废物,应当具备低温贮存或者防腐条件。
有冰柜就可以了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-24 15:32 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2016-5-24 15:03
从来没有听说过有这样的要求。《医疗废物管理办法》中没有这样的要求。
《医疗废物管理办法》
   第二十 ...

好的,谢谢老师