[求助] 请教各位老师,手术间的温湿度是多少,出自哪个标准

  [复制链接]
发表于 2016-5-23 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
手术间温湿度达不到标准,短期不能维修到位如何处理,或者标准范围多少的波动不用处理
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-23 22:28 | 显示全部楼层
这是洁净手术部的,不知你们医院是什么的

更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
控制感染 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-23 22:38 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-23 22:48 | 显示全部楼层
wyfywlj 发表于 2016-5-23 22:28
这是洁净手术部的,不知你们医院是什么的

非常感谢老师的回答。还有就是特别是季节交换,如梅雨季节湿度会达到65-70%,联系净化公司及后勤维护进行处理不理想,但是当然的手术已安排,不知如何处理!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-24 07:46 | 显示全部楼层
    普通手术室可以使用空调机抽湿;洁净手术室就应该有维保公司维修。GB- 50333-2013 “6、温、湿度不达标的不应超过5d/年,连续2天不达标的不应超过2次/年。”
  若维保公司做不好可以报设备科和财务部在质量保证金或维保费中扣罚。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-24 08:13 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢老师们的解释。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-24 08:13 | 显示全部楼层
       路过学习了,谢谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-24 08:24 | 显示全部楼层
知道答案了,谢谢老师们的解说
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-24 08:37 | 显示全部楼层
再次学习加深印象,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-24 08:38 | 显示全部楼层
路过学习,多谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-24 08:39 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-24 14:28 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-24 16:48 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-24 17:28 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-24 17:39 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-24 20:12 | 显示全部楼层
这个回答好专业
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-6 22:07 | 显示全部楼层
学习啦,感谢老师
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 19:44 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-21 11:52 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-8 10:52 | 显示全部楼层
魔鬼天使 发表于 2016-5-23 22:48
非常感谢老师的回答。还有就是特别是季节交换,如梅雨季节湿度会达到65-70%,联系净化公司及后勤维护进行 ...

我们每年夏季都会遇到这样的问题,不知您安排好的手术是不是停止了啊?
回复

使用道具 举报