层流净化的新风口必须安装过滤网和定期清洗吗?

[复制链接]
  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2017
  • 最近打卡:2025-05-14 06:00:52
发表于 2016-5-11 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
有文件要求,层流净化的新风口必须安装过滤网和定期清洗吗?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1654
  • 最近打卡:2025-05-14 08:12:37
发表于 2016-5-11 16:08 | 显示全部楼层
     GB 50333—2013
8.1.4净化空调系统设置空气过滤器或装置应符合下列要求:
1 在新风口或紧靠新风口处设置新风过滤器或装置,并应符合本规范第8.3.9条的规定。
2 在空调机组送风正压段出口设置预过滤器。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
控制感染 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1654
  • 最近打卡:2025-05-14 08:12:37
发表于 2016-5-11 16:10 | 显示全部楼层
WS/T368—2012
5.3.2.5定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
5.3.2.6设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
控制感染 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-11 16:44 | 显示全部楼层
学习一下《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013.
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-11 16:44 | 显示全部楼层
肯定是需要安装的,按照手术部建筑技术规范的要求来做。