返回列表 发布新帖
查看: 1513|回复: 11

新制定的“水银泄漏的紧急处理流程”,请指教!

 
发表于 2016-4-29 09:48:18 | 查看全部 |阅读模式 IP:江西南昌
新制定的“水银泄漏的紧急处理流程”,请各位专家们帮忙审阅,提点建议!
贡献排行榜:
发表于 2016-4-29 10:08:42 | 查看全部 IP:广东
     贴出来方便大家学习
1、遇到体温计或血压计破损,水银泄漏时,应立即关闭空调,打开门窗,加强房间与室外的空气流通,室内人员退出房间。
2、现场处理人员应戴好口罩及手套,做好自身防护。
3、散落液态水银可采取下列两种方法之一进行处理:
(1)物理封存法:用注射器或纸片将液态水银收集到密封的药瓶或塑料瓶中,加入水并盖紧瓶盖,瓶盖接缝处以胶带封死。
(2)化学反应法  洒落水银处用硫磺覆盖,使之生成固体硫化汞,3~4小时后再将硫化汞收集于密闭容器内丢弃。
4、体温计或血压计的小玻璃碎片勿用扫帚收集,应用胶带粘起并放入密闭容器内,将碎片与物理封存的液态水银装于贴有化学性医疗废物标签的医疗废物袋内,送到医院指定处。
5、若汞滴散落在被褥、衣服上面,应尽快找出汞滴,并按上述方法进行处理,还要将被污染的被褥和衣服在太阳下充分晾晒。
6、保持现场通风数小时。
7、 处理完毕后工作人员应洗手并更换工作服。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-29 10:36:11 | 查看全部 IP:江西南昌
小雨点儿 发表于 2016-4-29 10:08
贴出来方便大家学习
1、遇到体温计或血压计破损,水银泄漏时,应立即关闭空调,打开门窗,加强房间与 ...

请各位专家们提点建议,是否有不妥之处!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-29 10:55:44 | 查看全部 IP:四川成都
谢谢老师,下载学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-21 11:07:10 | 查看全部 IP:北京
感谢老师的分享,下载学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-7 10:26:36 | 查看全部 IP:天津
谢谢老师的分享,很有帮助,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-17 19:20:34 | 查看全部 IP:
下载学习了,工作中常常遇到这样的事情,以后也按照老师的方法来做。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-23 13:52:28 | 查看全部 IP:山东济宁
谢谢老师的分析,进一步规范我院管理
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-24 23:07:18 | 查看全部 IP:陕西西安
感谢老师的分享,下载学习!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-20 09:30:57 | 查看全部 IP:上海
谢谢老师的无私分享,很实用,
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-29 17:04:34 | 查看全部 IP:江西上饶
感谢楼主分享,下载学习
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-22 16:37:23 | 查看全部 IP:云南怒江州
感谢老师的分享,下载学习了!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

投诉/建议联系

admin@discuz.vip

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 关注公众号
  • 添加微信客服
Copyright © 2001-2024 上海国际医院感染控制论坛网 版权所有 All Rights Reserved. 沪ICP备16047626号-1
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表