[求助] 血透室干湿库房有温湿度要求么?

[复制链接]
发表于 2016-4-13 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
血液净化中心的干湿库房中,湿库的温度和湿度有没有要求,如果有,具体标准是多少?谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-14 08:39 | 显示全部楼层
没有,就是不需要啊
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-14 08:49 | 显示全部楼层
没有,就是不需要啊. 透析耗材、与透析液没有要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-14 16:28 | 显示全部楼层
@扬帆启程老师,请问血透室关于有干湿库房的要求在哪里能找到?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-13 16:59 | 显示全部楼层
四川省血液透析质量控制规范(试行)
                                                 川卫办发〔2009〕28号
      第二章  血液透析室的布局及基本要求
      二、干、湿库房
      血液透析室应在清洁区设置储藏消耗品、布类、文件的干库房,物品应分类存放;在清洁区设置储存透析液或透析干粉的湿库房,通风良好,安置空调,保持较低的室温。并建立有严格的库房管理制度。
     
      在《血液净化标准操作规程》里面只提到“透析器,管路,穿刺针针等耗材应该在库房存放,库房应符合《医院消毒卫生标准》(GB15982_1995)中的规定的Ⅲ类环境。”