          卫生部关于医院洁净手术部验收和年检的规定
第一章 总则
第一条为贯彻执行国家颁布的《医院洁净手术部建设标准》和《医院洁净手术部建筑技术规范》,加强对医院洁净手术部工程验收和日常的监测管理制定本规定。
第二条本规定适用于中华人民共和国境内各级各类有洁净手术部的医院。(适用范围)
第三条工程验收和抽检的依据是《医院洁净手术部建设标准》、《医院洁净手术部建筑技术规范》;此外,年检还应执行GB15982《医院消毒标准》、《医院感染管理规范》。(依据)
第四条凡新建、改扩建洁净手术部(室)必须经有资质的单位检测,由医院验收合格经卫生监督站(所)审核发证后方可投入使用;凡经过验收合格并投入使用的洁净手术部(室)应定期进行监测和严格执行年检、抽检制度。(要求)
第二章工程验收
第五条医院洁净手术部工程竣工时应由施工方委托洁净空调质检部门进行综合性能检测,并取得综合性能检测报告;综合性能检测合格后由医院按本《规定》规定的验收内容及验收结果的评定条件组织相关人员对工程进行验收。验收合格后由院方向卫生监督站(所)提交发放验收合格证的申请。卫生监督站(所)审核医院所报资料无主后可发验收合格证。(程序、条件)
第六条验收内容:(详见附件1)
第七条验收结果的评定: 1、 没有严重缺陷,一般缺陷比例小于20%的验收通过、洁净手术室可以启用。 2、 没有严重缺陷,一般缺陷比例占到20%-40%的或严重缺陷小于等于3%,一般缺陷比例小于20%的,限期改正,改正后手术部可以启用。 3、 严重缺陷小于等于3%、一般缺陷大于20%;严重缺陷大于3%的项目手术部验收有予通过,洁净手术部不能启用。
第三章年检
第八条医院洁净手术部年检的内容:
1、日常[检测报表;
2、全部洁净手术室的手术区工作面截面风速;
3、抽检二间洁净辅助用房的换气次数;
4、全部洁净手术室和洁净区对外的静压;
5、全部洁净手术室的手术区洁净度和至少二间洁净辅助用房的洁净度;
6、全部洁净房间的细菌浓度。(详见附件2)
第九条年检结果的评定:日常检测报表不合格,或2至6项中任何一项它补测1次仍不合格的洁净手术部为年检不合格。
第十条年检不合格的洁净手术部停止使用。
第四章 管理机构、资质、发证
第十一条 各级卫生监督站(所)是监督洁净手术部(室)检测、验收、监测和年检合格与否、洁净手术部能否投入使用的卫生执法机构。承担洁净手术部(室)检测、验收、监测和年检的技术测试机构应为有资质的卫生检测监督机构和洁净空调工程质量监督机构。
第十二条 承担洁净手术部检测、验收、监测和年检技术测试艺术风格铁资质由卫生部委托医院洁净技术专家委员会评定。该委员会同时具备对洁净手术部检测]验收]监测和年检人员进行培训和对已完成验收、监测和年检的项目进行随机抽检的资格。
第十三条 洁净手术部检测、验收、监测和年检技术测试机构取得资质的条件为:有经过《医院洁净手术部建设标准》、《医院洁净手术部建筑技术规范》等相关文件的培训并取得《洁净手术部执检证》的专业技术人员;有满足工程质量监督、检测工作需要的仪器、设备;有健全的技术管理和质量管理制度。
第十四条 洁净手术部工程检测、验收、年检、检测工作按属地化管理的原则进行。 第十五条 对经验收、监测和年检合格的洁净手术部(室)应由验收、年检单位发给相应的合格证。合格证由卫生部统一式样。
第五章附则
第十六条 本办法的管理解释权为卫生部
第十七条 国家建筑工程质量监督检验中心被委托为洁净手术部综合性能检验的最高裁定单位。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-1 09:27 | 显示全部楼层
似乎没有看明白。原因是你们有说清楚。谁说你们手术室有严重缺陷你去咨询谁不就可以了么?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-1 09:43 | 显示全部楼层

不是  是新建成的手术室  在验收    有这条规定 第七条验收结果的评定: 1、 没有严重缺陷,一般缺陷比例小于20%的验收通过、洁净手术室可以启用。 2、 没有严重缺陷,一般缺陷比例占到20%-40%的或严重缺陷小于等于3%,一般缺陷比例小于20%的,限期改正,改正后手术部可以启用。 3、 严重缺陷小于等于3%、一般缺陷大于20%;严重缺陷大于3%的项目手术部验收有予通过,洁净手术部不能启用。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-1 10:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 mache 于 2011-9-1 10:10 编辑

验收条款中肯定相应的解释,什么是一般缺陷,什么是严重缺陷。哪里制定的条款,挂到论坛上来,大家也好好读一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-1 10:15 | 显示全部楼层
mache 发表于 2011-9-1 10:10
验收条款中肯定相应的解释,什么是一般缺陷,什么是严重缺陷。哪里制定的条款,挂到论坛上来,大家也好好读 ...

就是找不到啊  哎  网上搜不到

点评

不会找不到 谁来验收的问问依据,再说,申请验收之前你们医院肯定会有针对性的做好准备,手术室护士长准备按什么标准准备的?  发表于 2011-9-1 10:20
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-1 10:22 | 显示全部楼层
第六条验收内容:(详见附件1)。找到附件一不就找到你所需要的了?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-1 10:24 | 显示全部楼层
mache 发表于 2011-9-1 10:22
第六条验收内容:(详见附件1)。找到附件一不就找到你所需要的了?

就是找不到 没附件 http://blog.163.com/gucxyzh@yeah ... 528320110269649306/
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-1 10:38 | 显示全部楼层
具体验收内容你可以看看GB50333-2002《医院医院洁净手术部建筑技术规范》(论坛有,也可网上下载)。你说的“严重缺陷和一般缺陷”就不太清楚了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-1 10:47 | 显示全部楼层
战台风 发表于 2011-9-1 10:38
具体验收内容你可以看看GB50333-2002《医院医院洁净手术部建筑技术规范》(论坛有,也可网上下载)。你说的 ...

有着本书  上面没有具体介绍验收内容   
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-1 11:04 | 显示全部楼层
有啊,第十节,主要验收指标有空气含尘浓度(洁净度)、细菌浓度、静压差、新风量(计算换气次数)、温湿度、噪音。前面三个是主要指标。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-1 11:32 | 显示全部楼层
战台风 发表于 2011-9-1 11:04
有啊,第十节,主要验收指标有空气含尘浓度(洁净度)、细菌浓度、静压差、新风量(计算换气次数)、温湿度 ...

谢谢 但是想知道缺陷 具体指什么
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-1 12:07 | 显示全部楼层
我这里有《医院洁净手术部建设标准》和《医院洁净手术部建筑技术规范》,但是没仔细阅读过希望对你帮助。

医院洁净手术部建设标准.doc

153.5 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 金币 -2 枚

2000年的

GB_50333-2002医院洁净手术部建筑技术规范.doc

178 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 金币 -2 枚

2002年的

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
控制感染 + 4 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-1 12:34 | 显示全部楼层
无影 发表于 2011-9-1 12:07
我这里有《医院洁净手术部建设标准》和《医院洁净手术部建筑技术规范》,但是没仔细阅读过希望对你帮助。

谢谢  灰常的感谢 我会好好看的
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-1 17:15 | 显示全部楼层
我想缺陷无非是针对以上指标而言,如空气含尘浓度(洁净度)或细菌浓度达不到相应洁净级别要求,洁净室与非洁净室静压差小于10帕,新风量、温湿度达不到洁净室要求等。 仅个人见解。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-2 15:56 | 显示全部楼层

关于洁净手术部工程认证的100项检查项目

医院洁净手术部工程认证检查评定标准
一、     检查评定办法
1、根据《医院洁净手术部建设标准》(2000年10月施行)和《医院洁净手术部建筑技术规范》(2001年  月施行)为统一标准,规范认证检查,保证工程质量,制订医院洁净手术部工程认证检查评定标准。
2、医院洁净手术部工程认证检查项目共100项,其中关键项目(条款号前加“*”)25项,一般项目75项。3、现场检查时,应对所列项目及其涵盖内容进行全面检查;应逐项做出肯定或否定的评定。凡属不完整、不齐全的项目,称为缺陷项目;关键项目有缺陷,则属严重缺陷;一般项目有缺陷,则属一般缺陷。
一般缺陷项目或检查中发现的其他问题严重影响工程质量或污染控制时则视同为严重缺陷。检查员对此应调查取证,详细记录。
4、结果评定
项               目        结果
严重缺陷        一般缺陷       
0        <20%        通过认证检查,手术部可以启用
0        20-40%        限期改正
≤3        ≤20%       
≤3        >20%        不通过,手术部不能启用
>3               


请问其中的100项具体指什么啊  谢谢各位帮主解答

回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-3 15:53 | 显示全部楼层
make_hou 发表于 2011-9-2 15:56
医院洁净手术部工程认证检查评定标准
一、     检查评定办法
1、根据《医院洁净手术部建设标准》(2000年 ...

百度文档里我曾经看到过具体的缺陷内容
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-24 15:49 | 显示全部楼层
请问附件1、2在哪里找?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-24 16:28 | 显示全部楼层
对于日常检测报表,我的理解是对风机组维护、清洁的记录表
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-10 19:14 | 显示全部楼层
无影 发表于 2011-9-1 12:07
我这里有《医院洁净手术部建设标准》和《医院洁净手术部建筑技术规范》,但是没仔细阅读过希望对你帮助。

老师,您上传的资料怎么下载不了呢,能帮我传一份么。QQ号码是:1452715948,非常感谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-5 17:03 | 显示全部楼层
学习了一些下洁净手术室的年检内容,想下载资料,但无法下载,有点遗憾。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表