[求助] 康复诊所布局是否合理?请老师们指点

[复制链接]
发表于 2016-3-28 07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 pudong 于 2016-3-28 07:33 编辑

本人最近打算开家康复诊所,以治疗颈肩腰腿痛等骨科疾病的物理治疗为主,不开展输液,但有时要做针刀,神经阻滞等治疗。在论坛潜水了一段时间,自己画了张图,请老师看看布局是否合理? 诊所店面层高5米,前面大厅不做隔层,后面做一个钢结构隔层分上下两层,每层高2.45米。二楼红色是隔层区域,以一楼的厕所和处置室为起隔线。一楼厕所和处置室以实砖墙隔断,二层以铝合金玻璃墙隔断为主,药房用全玻璃隔断。钢结构隔层经专业建筑公司设计保证安全为前提。

                               
登录/注册后可看大图
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-28 07:43 | 显示全部楼层
真有才!赞一下!个人意见:布局比较合理。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-28 07:46 | 显示全部楼层
清洁台不应该和水槽在一起,水槽和医疗废物在一面更合理一些。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-28 08:24 | 显示全部楼层
医疗废物不能放在治疗室内,一个放在缓冲间
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-28 08:34 | 显示全部楼层
切记空气消毒设备不能少               
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-28 12:29 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2016-3-28 07:46
清洁台不应该和水槽在一起,水槽和医疗废物在一面更合理一些。

谢谢老师指点!处置室一面是清洁台,一面是水槽和医疗废物箱还有污水处理器,这样可以吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-28 12:34 | 显示全部楼层
xhzbobo 发表于 2016-3-28 08:24
医疗废物不能放在治疗室内,一个放在缓冲间

谢谢老师指导,治疗室内放个临时的收集医疗废物的塑料箱子可以吗?然后再放到处置室
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-28 12:36 | 显示全部楼层
juhuabai 发表于 2016-3-28 08:34
切记空气消毒设备不能少

感谢老师指点,打算在治疗室和处置室放空气消毒设备,其他地方以自然通风为主,这样可以吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-28 12:42 | 显示全部楼层
由于诊所面积不大,宽6米深15米,总90平方。既要保证物理治疗室的空间,大厅又不能太小,布局又要合理,暂时想不出更好的设计方案了,呵呵!还请老师们多多指导啊
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-28 13:30 | 显示全部楼层
pudong 发表于 2016-3-28 12:29
谢谢老师指点!处置室一面是清洁台,一面是水槽和医疗废物箱还有污水处理器,这样可以吗?

不能在一个区域内共有,需独立空间
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-28 15:41 | 显示全部楼层
pudong 发表于 2016-3-28 12:36
感谢老师指点,打算在治疗室和处置室放空气消毒设备,其他地方以自然通风为主,这样可以吗?

我觉得没有问题        
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-29 07:45 | 显示全部楼层
pudong 发表于 2016-3-28 12:29
谢谢老师指点!处置室一面是清洁台,一面是水槽和医疗废物箱还有污水处理器,这样可以吗?

处置室一面是清洁台,一面是水槽和医疗废物箱还有污水处理器,个人认为这样可以。
清洁区是一面,半污染和污染区在一面是最合理的。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-29 08:41 | 显示全部楼层
要做针刀,神经阻滞等治疗'在哪个房间?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-29 08:44 | 显示全部楼层
这个房间的洁净水平应该达到门诊手术室,我院晋级二甲室,这种处置全部在门诊手术室中。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-29 08:44 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2016-3-29 07:45
处置室一面是清洁台,一面是水槽和医疗废物箱还有污水处理器,个人认为这样可以。
清洁区是一面,半污染 ...

谢谢老师,我会修改好的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-29 08:46 | 显示全部楼层
ticandqq 发表于 2016-3-29 08:41
要做针刀,神经阻滞等治疗'在哪个房间?

有创治疗在二楼治疗室里做的,
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-29 11:50 | 显示全部楼层
pudong 发表于 2016-3-29 08:44
谢谢老师,我会修改好的

祝你的事业蒸蒸日上!诊所开张大吉!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-29 16:59 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2016-3-29 11:50
祝你的事业蒸蒸日上!诊所开张大吉!

谢谢老师的祝福......
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-30 11:07 | 显示全部楼层
贮存间改为治疗准备间,洗手池挪到准备间,准备间到治疗室再开一门做为医生通道,治疗室原来门为患者通道,拙见!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-30 15:37 | 显示全部楼层
ticandqq 发表于 2016-3-30 11:07
贮存间改为治疗准备间,洗手池挪到准备间,准备间到治疗室再开一门做为医生通道,治疗室原来门为患者通道, ...

好是好,可是面积有限,贮存间对我来说也不能少啊,有些东西真的很难两全
回复