[原创] 紫外线灯管悬挂数量

[复制链接]
发表于 2016-3-25 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
紫外线灯管悬挂数量是根据一个房间的面积x高度x1.5w除以30w?这样计算可否正确?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-25 09:50 | 显示全部楼层
可否考虑动态循环风紫外线消毒器?工作状态,人也可以自由进出
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-25 09:56 | 显示全部楼层
是的,计算是这样的。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-25 10:23 | 显示全部楼层
紫外线灯管悬挂数量是每立方米1.5w,你计算的方法正确。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-25 10:47 | 显示全部楼层
室内安装紫外线灯管数量以平均每立方米灯的功率不少于1.5W为标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-27 10:36 | 显示全部楼层
每立方米不少于1.5w,高度有要求吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-27 10:59 | 显示全部楼层
楼主的计算方法正确,悬挂式安装要离地1.8-2.2米。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-27 12:21 | 显示全部楼层
我们是安装了循环风空气消毒机,可以人机共存,还能自动监测强度,有问题还会自动提示,比紫外线灯管方便多了。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-27 13:54 | 显示全部楼层
zqy123456 发表于 2016-3-27 10:36
每立方米不少于1.5w,高度有要求吗?

1.8-2.2米,根据你的实际情况,不影响操作就好。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-7 09:09 | 显示全部楼层
九龙江 发表于 2016-3-27 10:59
楼主的计算方法正确,悬挂式安装要离地1.8-2.2米。

1.8~2.2米,这个高度平时擦灰不好操作吧,能不能安装靠墙,高度低点?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-7 10:16 | 显示全部楼层
意外 发表于 2016-4-7 09:09
1.8~2.2米,这个高度平时擦灰不好操作吧,能不能安装靠墙,高度低点?

按规范要求执行。每周清洁可借助梯子呀。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-11 12:01 | 显示全部楼层
谢谢老师们的回复,学习了