您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
|
×
2015年11月院感办对手术室机房巡查时发现,机房杂乱,尤其是墙面及屋顶墙皮剥脱,环境不能满足层流机房的相关要求,随后院感办以书面形式(并附照片)提请院领导统一改造机房,但是...... 2015年12月28日院长办公会根据院感办提出的关于层流手术室机房改造的提议(因机房楼顶墙皮剥脱,有漏水现象)会议决定:同意对层流手术室机房改造,按照《医院街景手术不建筑技术规范》相关要求执行,具体由院感办、后勤科、医工科协调实施。随后,院感办与后勤科沟通,请他们拿出改造方案及预算,请院领导批示,但半月后得知,手术室空气质量不达标,医工科已联系厂家对全部高滤器进行更换,更换后,院感办联系CDC进行抽样检测,3月3日已将检测报告拿回,结果:空气中粒子数、噪声、相对湿度、照度、沉降率均符合GB50333-2013规定的要求。 截止目前,后勤科仍未拿出改造方案,天气转暖,机房屋顶有漏水可能,应加强巡视,及时排除危险因素。院感办暂不催促改造一事了,因手术室高、中、初效过滤器刚更换完毕,如果现在进行改造,影响过滤器的寿命,(本应在改造后更换过滤器),特此说明。 院感办 2016年3月10日 由此,可以看出,多部门沟通和协作多么重要,如果院长办公会后,院感办天天催促后勤科拿出方案,及时改造就好了,如果医工科(也就是设备科)更换过滤器之前和院感办沟通一下,也就不会这样了。事情虽小,但我现在提心吊胆,因为我们这里现在冰雪消融,机房楼顶很可能漏水,机房的环境不能保障。 |