[讨论] 放二张门诊人流室改建前后图,看有何不妥?谢谢!

[复制链接]
发表于 2016-3-18 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×

修改后的图

修改后的图

现状图

现状图




改建后就多了一个门,但这个门就改变了三区划分.各位看看.
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-18 14:33 | 显示全部楼层
缺刷手区域、污物处理间,其他没什么了。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-18 14:54 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢,个人觉得可以
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-18 16:10 | 显示全部楼层
路过学习啦!谢谢啦!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-18 16:48 | 显示全部楼层
路过学习啦!谢谢啦!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-18 17:07 | 显示全部楼层
是否设置一个污物存放间?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-19 08:52 | 显示全部楼层
刷手间、处置间没有看到,应该要设置的功能区域。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-20 10:20 | 显示全部楼层
不错的人流布局流程图,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-20 11:52 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢各位老师
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-21 10:25 | 显示全部楼层
剧手间在普通人流与隔离人流的走廓间,污物处置单在污物通道的后阳台上,关键是第一张图是改建后的,多了一个休息间的门,此门直接对着人流室的门,我认为不合理,改变的院感三区交叉的原则。第二张图是原图,我认为原图是没有问题的。