找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 6147|回复: 74

关于医院污水处理

   火... [复制链接]
发表于 2016-3-16 13:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:安徽
请教各位老师,医院污水处理这一块,院感有哪些具体要求?求教?非常感谢老师的给以指点

本帖被以下淘专辑推荐:

贡献排行榜:
发表于 2016-3-16 13:12:38 | 显示全部楼层 IP:辽宁大连
我院污水是总务科管的,通常也是在总务的,日常应该测余氯,季度半年一年还要测大肠菌,志贺菌等
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-16 13:58:02 | 显示全部楼层 IP:山西运城
我们医院太小,不知道应该怎样具体操作,希望有专业的老师给以指点,谢谢了
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-16 14:22:09 | 显示全部楼层 IP:北京
医院污水排放要有许可证,每天要求余氯监测,每季要有大肠杆菌和致病菌监测等。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-16 14:50:12 | 显示全部楼层 IP:安徽芜湖
我们至少得知道污水处理后排放标准,然后再去检查各项记录是否符合要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-16 14:56:19 | 显示全部楼层 IP:河北承德
青青湖边草老师给力!知道标准才能监管好。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-16 15:11:55 | 显示全部楼层 IP:陕西西安
污水处理要求:每日在排放口测定排放的余氯的总浓度,上下午各一次。每月监测一次粪大肠菌群,每季度监测一次沙门菌,每半年监测一次志贺菌。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-16 15:15:17 | 显示全部楼层 IP:陕西西安
出自2010年医院感染预防与控制标准操作规程。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-16 15:20:21 | 显示全部楼层 IP:福建厦门
我们医院是后勤保障部负责,院感科监管,每个月负责督促送检污水。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-16 15:47:27 | 显示全部楼层 IP:陕西西安
我院是总务科具体负责,控感办监督。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-16 15:55:52 | 显示全部楼层 IP:四川成都
青青湖边草老师给力!知道标准才能监管好。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-16 15:58:00 | 显示全部楼层 IP:河南
11.1 运行管理
  11.1.1 医院污水处理设备的日常维护应纳入医院正常的设备维护管理工作。应根据工艺要求,定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护,确保处理设施稳定运行。
  11.1.2 医院污水处理设施的运行应达到以下技术指标:运行率应大于95% (以运行天数计);达标率应大于95%(以运行天数和主要水质指标计);设备的综合完好率应大于90%。
  11.1.3 污水处理设施因故需减少污水处理量或停止运转时,应事先向环保部门报告,批准后方可进行。由于紧急事故造成停止运行时,应立即报告当地环保部门。
  11.1.4 电气设备的运行与操作须执行供电管理部门的安全操作规程;易燃易爆的车间或场所应按消防部门要求设置消防器材。
  11.1.5 提高污水处理设施对突发卫生事件的防范能力,设立应急的配套设施或预留应急改造的空间,具备应急改造的条件。
  11.1.6 鼓励委托具有运营资质的单位运行管理。
  11.1.7 建立健全运行台帐制度,如实填写运行记录,并妥善保存。
        11.2 监测分析
  11.2.1 按规定对水质进行监测、记录、保存和上报。
  医院污水处理站的主要监测指标有理化指标、生物性污染指标、生物学指标。
  1、医院污水理化指标的监测是判断医院污水处理系统运行状况和处理效果的重要手段,对保证污水处理系统的正常运行和出水达标极为重要。医院污水水质理化监测指标主要有:温度、pH值、悬浮物、氨氮、溶解氧、生化需氧量、化学需氧量和余氯等。
  2、医院污水的生物性污染主要包括细菌、病毒和寄生虫污染。常用有代表性的指示生物作为指标。生物学指标主要指大肠菌群,也有其它生物体的指示生物(如大肠杆菌、粪便链球菌等)。
  11.2.2 水质取样应在污水处理工艺末端排放口或处理设施排出口取样。
  
【医院污水监测:每日上午、下午2次余氯监测,每月1次粪大肠菌群监测,每季度1次沙门氏菌监测,每半年1次志贺氏菌监测】
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-16 16:00:35 | 显示全部楼层 IP:安徽滁州
vision 发表于 2016-3-16 15:11
污水处理要求:每日在排放口测定排放的余氯的总浓度,上下午各一次。每月监测一次粪大肠菌群,每季度监测一 ...

谢谢,学习了,我们医院正在改造污水处理系统
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-16 16:32:30 | 显示全部楼层 IP:安徽滁州
青青湖边草 发表于 2016-3-16 14:50
我们至少得知道污水处理后排放标准,然后再去检查各项记录是否符合要求。

谢谢青青湖边草,下载,学习了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-16 16:33:45 | 显示全部楼层 IP:安徽滁州
院感佳人 发表于 2016-3-16 15:58
11.1 运行管理
  11.1.1 医院污水处理设备的日常维护应纳入医院正常的设备维护管理工作。应根据工艺要 ...

谢谢老师的指导,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-16 17:15:51 | 显示全部楼层 IP:山东德州
下载了,谢谢各位老师提供的资料。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-16 17:47:15 | 显示全部楼层 IP:浙江杭州
谢谢青青湖边草老师,虽然原来知道些,对于《医疗机构污水排放标准》这个国家标准下载学习了,系统的了解
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-16 19:15:20 | 显示全部楼层 IP:江苏徐州
谢谢老师的资料,下载学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-16 20:55:10 | 显示全部楼层 IP:广东肇庆
本帖最后由 黎卫士 于 2016-3-16 21:01 编辑

                                   医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005
3 术语和定义

本标准采用下列定义。
3.1 医疗机构 medical organization
指从事疾病诊断、治疗活动的医院、卫生院、疗养院、门诊部、诊所、卫生急救站等。
3.2 医疗机构污水        medical organization wastewater
指医疗机构门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、放射室、洗衣房、太平间
等处排出的诊疗、生活及粪便污水。当医疗机构其他污水与上述污水混合排出时一律视为医
疗机构污水。
6 取样与监测

6.1 污水取样与监测
6.1.1 应按规定设置科室处理设施排出口和单位污水外排口,并设置排放口标志。
6.1.2 表 1 第 16-22 项,表 2 第 15-21 项在科室处理设施排出口取样,总Α、总Β在衰变池出口取样监测。其它污染物的采样点一律设在排污单位的外排口。
6.1.2 医疗机构污水外排口处应设污水计量装置,并宜设污水比例采样器和在线监测设备。
6.1.3        监测频率
6.1.3.1 粪大肠菌群数每月监测不得少于 1 次。采用含氯消毒剂消毒时,接触池出口总余氯每日监测不得少于 2 次(采用间歇式消毒处理的,每次排放前监测)。
6.1.3.2 肠道致病菌主要监测沙门氏菌、志贺氏菌。沙门氏菌的监测,每季度不少于 1 次;志贺氏菌的监测,每年不少于 2 次。其他致病菌和肠道病毒按 6.1.3.3 规定进行监测。结核病医疗机构根据需要监测结核杆菌。
6.1.3.3 收治了传染病病人的医院应加强对肠道致病菌和肠道病毒的监测。同时收治的感染上同一种肠道致病菌或肠道病毒的甲类传染病病人数超过 5 人、或乙类传染病病人数超过 10人、或丙类传染病病人数超过 20 人时,应及时监测该种传染病病原体。
6.1.3.4 理化指标监测频率:pH        每日监测不少于 2 次,COD 和 SS 每周监测 1 次,其他污染物每季度监测不少于 1 次。
6.1.3.5        采样频率:每 4 小时采样 1 次,一日至少采样 3 次,测定结果以日均值计。

回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-16 22:21:39 | 显示全部楼层 IP:广东肇庆
         GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》doc
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表