找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 1224|回复: 8

[讨论] 门诊人流室改建前后图,从规范到不规范?何苦?

[复制链接]
发表于 2016-3-16 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
人流室(现状图l.pdf (224.94 KB, 下载次数: 48)

各位:妇门人流室装修,本来原先格局三区分区明显,虽小,但功能齐全。但妇科主任要改成现在这样,我认为不合理,大家评评!谢谢!!上二张改建前和改建后图对比。

人流室(改后).pdf (226.22 KB, 下载次数: 39)
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-16 13:14 | 显示全部楼层
最好能直接看到图的,而不是下载打开
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-16 14:24 | 显示全部楼层
谢谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-16 14:52 | 显示全部楼层
是哦,下载要扣金币,没有人去评论喽
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-16 15:02 | 显示全部楼层
对,同意二楼老师的意见
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-16 15:18 | 显示全部楼层
现状图:
现状图.png
改建后:
改建后.png

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +2 收起 理由
闲书 + 3 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-16 16:14 | 显示全部楼层
看不清楚呢,没看明白
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-16 17:09 | 显示全部楼层
谢谢老朽老师的分享。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-17 15:50 | 显示全部楼层
不好意思,字迹不清,关键是改建后的人流休息室的门直接对着人流室了。二室在同一区域,原先人流休息室在缓冲区旁边。即出了人流室,穿过缓冲间到休息室。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则