找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

01-08 10:30
01-07 16:18
01-06 15:55
01-03 17:36
01-03 09:00
01-02 17:30
查看: 2554|回复: 9

[求助] 各位老师,请问百级洁净手术室空气采样,具体要21点还是13点呢

[复制链接]
发表于 2016-3-15 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
求助各位老师,请问百级洁净手术室空气采样,是采用21点还是13个点布置平皿,我院最近要统一采样方法,但是市里规定应该21个点,但是各医院之间又提出13个点也在沿用。查阅了论坛其他老师的观点,21个点采样的位置也有不同,让我很困惑啊。。但是我下载了GB50333-2013规范,里头说的也是13个点采样。还有一个让我困扰的的问题,几本监测书中布点的位置,未采用洁净空气房间布点为0.8-1.5m,洁净手术室采样点布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上,其他医院强调的是洁净手术室采样也布置在0.8-1.5m的高度上,我想了解一下原理? 以便了解原因。。。。 为啥图片传不上来呢谢谢大家
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-15 10:37 | 显示全部楼层
GB50333-2013洁净手术室采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。
百级中心区域13个点,周边区8个点
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-15 11:14 | 显示全部楼层
路过学习,13+8=21,正好~                        
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-15 11:35 | 显示全部楼层
百级手术区13个点,周边区8个点
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-15 11:40 | 显示全部楼层
百级手术区13个点,周边区8个点
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-15 15:26 | 显示全部楼层
谢谢各位老师!路过学习了,我们的手术室目前还不是洁净手术室。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-15 16:48 | 显示全部楼层
我院执行GB50333-2013洁净手术室采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。
百级中心区域13个点,周边区8个点
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-21 09:13 | 显示全部楼层
最终我院洁净手术室百级间还是执行了23个布点,中心13个,外周8个,两个空白对照。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-24 15:08 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢各位老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-20 08:45 | 显示全部楼层
长江流域 发表于 2016-3-15 16:48
我院执行GB50333-2013洁净手术室采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。
百级中心区域13个 ...

老师您好,请问一下这个13+8的标准是哪一个?我没找着
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |