[求助] 我院新近一台低温等离子灭菌机想知道怎么放置合适?

[复制链接]
发表于 2016-3-7 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
准备下发无菌物品时,经过冷消毒间可以直接进入无菌间吗?
我院新进一台低温等离子灭菌机,但是我们空间有限,有老师建议放在灭菌间,但是高温高压灭菌间温度太高,不想放在一个房间,现在不是规定无菌间属于二类环境吗?那么原来设计的进入无菌间的缓冲间可以当冷消毒间吗?如果可以,经过冷消毒间可以直接进入无菌间吗?
请老师赐教,想知道怎么放置合适?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-7 10:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 hdlichao 于 2016-3-7 10:17 编辑

1、灭菌区不能放置低温等离子灭菌机,因为进入低温等离子灭菌机前的物品不是灭菌的,2、缓冲间就是缓冲隔离用的,怎么能作为消毒间?肯定不能作为低温等离子的灭菌间,3、最好能将你单位的供应室平面图发上来,大家才能根据平面图给你提供建议。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +3 收起 理由
aiwen681219 + 2 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-7 10:17 | 显示全部楼层
您的前两个问题都是不可以的,而且你的问题特别乱,很难理解。如果想让大家给你看看,那就画个草图出来,大家给你提供参考意见。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-7 10:45 | 显示全部楼层
个人认为,如果上面几种方案中,最合适的还是放在高温灭菌间
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-7 16:30 | 显示全部楼层
hdlichao 发表于 2016-3-7 10:09
1、灭菌区不能放置低温等离子灭菌机,因为进入低温等离子灭菌机前的物品不是灭菌的,2、缓冲间就是缓冲隔离 ...

老师怎么上传图片呀?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-7 16:37 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-7 16:47 | 显示全部楼层
我院现在的供应室布局图

mmexport1457339336172.jpg
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-7 16:52 | 显示全部楼层
hdlichao 发表于 2016-3-7 10:09
1、灭菌区不能放置低温等离子灭菌机,因为进入低温等离子灭菌机前的物品不是灭菌的,2、缓冲间就是缓冲隔离 ...

我院现在的布局图。。。


mmexport1457339336172.jpg
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-8 08:58 | 显示全部楼层
hdlichao 发表于 2016-3-7 10:09
1、灭菌区不能放置低温等离子灭菌机,因为进入低温等离子灭菌机前的物品不是灭菌的,2、缓冲间就是缓冲隔离 ...

现在供应室布局图????

供应室布局图

供应室布局图

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-8 09:13 | 显示全部楼层
齐会芝 发表于 2016-3-8 08:58
现在供应室布局图????

老师好,我们这样行不行,等离子灭菌器放在高温高压灭菌间,通向无菌间的更衣间作为待发间可以吗?然后如果可以作为待发间,我们的下发车只能走更衣间到洁更衣再出去了,可以吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-8 17:44 | 显示全部楼层
齐会芝 发表于 2016-3-8 09:13
老师好,我们这样行不行,等离子灭菌器放在高温高压灭菌间,通向无菌间的更衣间作为待发间可以吗?然后如 ...

完全可以在灭菌间内隔一个小间作为低温等离子灭菌柜的存放间。灭菌后的物品通过无菌物品间发放出去啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-9 13:19 | 显示全部楼层
在布类包装的左下角建一个房间作为低温灭菌间,并且在与无菌物品存放间的墙上做一个传递窗,用于传递灭菌完毕的物品。另外,将洁更衣进入布类包装的门往右移以下。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-10 09:12 | 显示全部楼层
hdlichao 发表于 2016-3-8 17:44
完全可以在灭菌间内隔一个小间作为低温等离子灭菌柜的存放间。灭菌后的物品通过无菌物品间发放出去啊。

老师我非常赞同您的意见,但是现在还有一个问题就是:由于我们房间有限,您从图上看一下找到内走廊,看到了吧,我们供应室是在一个病区内,内走廊是病房走廊,无菌物品从无菌间经窗户出来直接到的是病房走廊合适吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-10 09:15 | 显示全部楼层
随和好学 发表于 2016-3-9 13:19
在布类包装的左下角建一个房间作为低温灭菌间,并且在与无菌物品存放间的墙上做一个传递窗,用于传递灭菌完 ...

老师我非常赞同您的意见,但是现在还有一个问题就是:由于我们房间有限,您从图上看一下找到内走廊,看到了吧,我们供应室是在一个病区内,内走廊是病房走廊,无菌物品从无菌间经窗户出来直接到的是病房走廊合适吗?还有就是,如果不合适我们把通往无菌间的一个更衣间作为待发间,这样洁车进出要走洁更衣的门出去,合适吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-10 09:16 | 显示全部楼层
hdlichao 发表于 2016-3-8 17:44
完全可以在灭菌间内隔一个小间作为低温等离子灭菌柜的存放间。灭菌后的物品通过无菌物品间发放出去啊。

还有就是,如果不合适我们把通往无菌间的一个更衣间作为待发间,这样洁车进出要走洁更衣的门出去,合适吗?