[求助] 层流手术室动态空气检测

[复制链接]
发表于 2016-3-1 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教各位老师 层流手术室动态空气监测方法及布点?

谢谢大家
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-1 09:46 | 显示全部楼层
GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
13 施工验收13.3工程检验
13.3.4工程检验和定期检测应以空态或静态为准。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-1 09:47 | 显示全部楼层
动态的真的不清楚,只知道静态的和空太的方法。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-1 10:15 | 显示全部楼层
一般都是静态的,不点可以参考规范呀。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-4 10:08 | 显示全部楼层
要求日常实行动态监测,必测项目为平板采样法(沉降法)或采样器法(浮游菌法)检测细菌菌落总数。
  (1)回风口动态平板采样法:应在手术开始、手术2小时、手术结束前抽检3-4次。每个回风口中部摆放3个倾斜30℃,Φ90 培养皿,暴露30分钟后,37OC培养24小时。
     标准:每皿菌落计数平均值应符合表4标准要求。单皿最大值不应超过平均值3倍。
  (2)动态采样器法:浮游菌菌落检测应在手术进行如切皮、缝合、连台手术之间、手术进行4小时等,选择不少于3个程序,测定细菌菌落总数。
   标准:I级<30cfu/m3 ;II级<150 cfu/m3;III级<450 cfu/m3;IV级<500 cfu/m3。
  (3)其他洁净用房在当天上午10时和下午4时各测1次,在每个回风口中部摆放3个Φ90培养皿,沉降0.5h后在37℃下培养24h。
    标准:同回风口动态平板采样法标准。

以上是百度上的内容,不知道出处,动态采样器不知道是不是必须的,我院没有采样器,一直没做过这个