[求助] 这样的手术室扩建图纸(洁净手术部)符合要求吗?

[复制链接]
发表于 2016-2-26 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 亦青 于 2016-2-26 17:47 编辑

                                   这样的手术室扩建图纸(洁净手术部)符合要求吗?
              各位老师,各位专家,我们医院手术室扩建,现将平面图放上来,请各位老师指点,这样设计符合要求吗?谢谢各位老师!


                                                      00.jpg


00.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-26 18:36 | 显示全部楼层
您是县级医院吗?级别够高的。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-26 19:46 | 显示全部楼层
第一:百级与万级之间应有实际隔断。
第二;按要求每间手术室配2个水嘴,图显示手卫生设施不够。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-27 06:28 | 显示全部楼层
最好把普通手术间的图纸和周边环境情况一起画出来,这样也能更好的看一下。单纯从图纸上看,是否可以理解为:污物和医务人员都是走一个楼梯或电梯?辅助用房也不够用。所以最好图纸完整,否则无法评价。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-2-27 08:30 | 显示全部楼层
我们是二甲医院,卫生学校附属医院。落后了,现在改建中。谢谢老师。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-2-27 09:53 | 显示全部楼层
谢谢老师。刚在网上下载医院洁净手术部建筑规范,看到了缓冲间的建筑要求。但因为规范内容多,且是用手机年字太小,查不到水嘴个数配置的要求,规范要求一个手术间配置两个水嘴?谢谢老师。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-2-27 10:01 | 显示全部楼层
人是从原来旧的手术部经过,另有电梯和楼梯。污物是后面的楼梯。呵呵,原来手术部不会画上来。辅助用房大部分在旧的手术部那边。谢谢老师。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-28 18:32 | 显示全部楼层
手术室扩建图纸,建议送到你们省院感质控中心审核后开始施工。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-2-29 08:48 | 显示全部楼层
控制感染 发表于 2016-2-28 18:32
手术室扩建图纸,建议送到你们省院感质控中心审核后开始施工。

哦,知道了,我会向领导提议的。谢谢老师。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-2-29 08:56 | 显示全部楼层
控制感染 发表于 2016-2-28 18:32
手术室扩建图纸,建议送到你们省院感质控中心审核后开始施工。

哦,知道了,我会向领导建议的,谢谢老师。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-28 10:00 | 显示全部楼层
借鉴了,我院也要扩建手术室,科室没有征求感控的意见啊,我要主动争取
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-28 11:01 | 显示全部楼层
大体看了没有什么大问题,这个是手术室的一部分是吗?跟普通手术室在一起,医护人员从普通手术室过来通过二次更衣进洁净手术部,医护通道没标出
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-28 11:36 | 显示全部楼层
秋实 发表于 2016-7-28 11:01
大体看了没有什么大问题,这个是手术室的一部分是吗?跟普通手术室在一起,医护人员从普通手术室过来通过二 ...

是的,是手术室的一部分。谢谢老师。